土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 观察高低压表指针,如何判断故障点?如何结合压焓图来分析制冷系统故障?

观察高低压表指针,如何判断故障点?如何结合压焓图来分析制冷系统故障?

发布于:2020-07-28 13:52:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


A、高低压表判断制冷系统故障


一、制冷系统正常


QQ截图20200728143436.png


R134a制冷剂空调系统压力正常范围: 表读数:低压侧 0.15~0.25MPa; 高压侧 1.37~1.57MPa。
R12制冷剂空调系统正常工作压力范围: 表读数:低压侧 0.15~0.20MPa;高压侧 1.45~1.50MPa。

对于空调系统而言,正常的制冷系统参数如下:

(R22制冷剂)


QQ截图20200728143459.png

R410A制冷剂



二、制冷系统中有湿气



1)、故障现象:工作期间,在低压侧压力有时正常,有时指示真空;高压侧压力指示正常,有时稍高; 间歇性制冷,最后不制冷。
2)、故障原因:干燥剂吸湿能力达到饱和;制冷循环系统内在膨胀阀(或孔管)处结冰,阻滞了制冷剂的流动,导致不制冷;当冰融化后,系统又恢复到正常状态。
3)、故障诊断与排除:干燥剂处于饱和状态,更换储液干燥器或干燥剂。反复抽真空,排除系统中的水分,然后注入适当数量的新制冷剂。

三、缺制冷剂



1)、故障现象:高、低压侧的压力都偏低,从玻璃观察窗内看到有连续的气泡出现,高压管温热、低压管微冷。
2)、故障原因:制冷剂充注不足或系统某些部位发生渗漏。
3)、修复方法: 1 )用测漏器检查是否漏气,根据需要予以修理( 2 )充人适量的制冷剂( 3 )连接压力表后,如压力示值接近 0 ,可在漏气部位检修完毕后将制冷系统抽成真空

四、制冷剂循环不良


1)、故障现象:高压和低压侧压力都偏低;从储液干燥器到主机组的管路都结霜;制冷不足。
2)、故障原因:储液干燥器堵塞,阻滞了制冷剂的流动。
3)、故障诊断与排除:更换储液干燥器。

五、制冷剂不循环


1)、故障现象:低压侧压力指示真空,高压侧压力指示太低;膨胀阀或储液干燥器前后管路上有露水或结霜;不制冷或间歇制冷。
2)、故障原因:系统中有水分或污物阻滞了制冷剂的流动;膨胀阀感温包破裂导致阀门关闭,使制冷剂无法流动。
3)、故障诊断与排除: 1 )检查热敏管、膨胀阀和 EPR (蒸发器压力调节器)( 2 )用压缩空气清除膨胀阀内的污垢。如不能清除污垢,则应更换膨胀阀( 3 )更换储液罐( 4 )抽出空气,然后充入适量的制冷剂。如热敏管漏气,则更换膨胀阀

六、 制冷剂过多或冷凝器散热不良


1)、故障现象:低压侧和高压厕压力均偏高;即使发动机转速快速升高或降低,通过观察窗也见不到气泡;制冷不足。
2)、故障原因:系统中制冷剂过量;冷凝器散热不良。
3)、故障诊断与排除:若制冷剂过量使制冷能力下降,应适当排放部分制冷剂;若冷凝器表面脏污或与散热器间夹有杂物、风扇电机存在故障导致冷凝器散热不良,应清洁冷凝器,检查风扇电机的运转情况。

七、 系统中有空气


1)、故障现象:高压侧和低压侧压力都太高;低压管路发热;在储液器的观察窗内出现气泡;制冷效果不好。
2)、故障原因:由于抽真空作业时不彻底,使系统中残存部分空气。
3)、故障诊断与排除:彻底抽真空,重新充注适量新制冷剂;检查压缩机油是否变脏或不足,应更换或添加。

八、 膨胀阀安装不正确或感温包有故障(开度不合适)



1)、故障现象:高压侧和低压侧压力都太高;在低压侧管路结霜或有大量露水;制冷不足。
2)、故障原因:膨胀阀存在故障或感温包安装不正确。
3)、故障诊断与排除:由于膨胀阀开度过大,导致向蒸发器高低压侧都流入过量制冷剂,应检查膨胀阀的工作情况以及膨胀阀上感温包的安装位置。

九、 压缩机故障



1)、故障现象:低压侧压力太高;高压侧压力太低;无冷气吹出。
2)、故障原因:压缩机磨损严重,阀门渗漏或损坏。
3)、诊断与排除:拆检压缩机,视情修复或更换。

QQ截图20200728143521.png

B、压焓图分析制冷系统故障点


1、 高压压力上升

现象:

随着高压的上升,低压也有若干上升。使用毛细管的机器,有时低压会明显上升,这种场合下,过热度变小。排放气体温度也会变得相当高。过冷却度只有在充填制冷剂的场合下增大,在其他原因的场合下,则基本没有变化,反而有稍微减小的倾向。

原因(例):

水冷机组:冷却水量不足、冷凝器的污染、制冷塔热交换不良

风冷机组:热交换器的污染、热风的短路

通用机组:制冷剂的过填充、制冷剂系统中混入空气


2、 低压降低,过热压缩


现象:

由于这种场合下制冷剂的循环量减少,因此随着蒸发热量的减少,冷凝热量也减少,冷凝温度(压力)也有若干下降。吸入气体的温度上升,比容增大。排放气体的温度也相当程度地提高。过冷却度在制冷剂不足的场合下降低,在其他堵塞的场合下则增大。

原因(例):

制冷剂不足(气体泄漏)、过滤器堵塞、膨胀阀或毛细管堵塞、膨胀阀工作不良


3、 低压降低,湿压缩

现象:

由于这种场合下对蒸发器的热负荷减少了,因此随着蒸发温度(压力)的降低,冷凝温度(压力)也有若干下降。关于吸入气体,对于使用膨胀阀的机器,会产生湿蒸汽同过热蒸汽混合的现象,而使用毛细管的机器则形成湿空气。两者的比体积均增大。

原因(例):

风量不足

冷水量不足

蒸发器的污染

制冷负荷的减少


4、 低压上升,过热压缩

现象:

随着低压的上升,高压也有若干的上升。吸入气体的温度上升,比容减小。

排放气体温度升高。过冷却度减小。

原因:

制冷负荷的增加

机型选定错误(过小)


5、 低压上升,湿压缩

现象:

使用膨胀阀的机器,有过冷却度减小的倾向。使用毛细管的机器,相反地过冷却度会增大。两者高压均上升。吸入气体的比容减小,温度则同标准运行基本相同。排放气体即使高压很高,温度也会少许降低。

原因(例):

膨胀阀功能不良(感温元件装配不良)

制冷剂过填充(使用毛细管的机器)


6、 低压上升,高压降低

现象:

吸入气体的温度上升相当高,比体积减小。排放气体温度上升也相当高。

压缩比较小,因此运行电流也减少。四路切换阀不良时,吸入气体及排放气体的温度均不会升高。

原因(例):

压缩不良、四路切换阀不良、单向阀不良

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统干燥过滤器的使用与安装

干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种: 1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;

回帖成功

经验值 +10