根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。

电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。

电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。

输入输出是PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。


影响PLC 工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 385 人订阅
阅读下一篇
青岛ABB ACS800变频器内部驱动板烧毁故障维修青岛ABB ACS800变频器内部驱动板烧毁故障维修描述:客户是造船厂,其使用的ABB ACS800型号的变频器工作地点是大型行吊上,在通电工作突然发出了过电流故障代码,变频器停止工作。公司的变频器维修人员到现场检查后发现变频器内部的驱动板因为电流过大烧毁了,需要拆机详细的检查。 青岛ABB ACS800变频器内部驱动板烧毁故障维修过程:将变频器送回后拆机发现驱动板上的V2已经烧毁了,连带将V3稳压管也一起击穿了。表明当发生过电流时,进过V2的电流十分大,超过V2的额定电流,引起其短路导致驱动板烧毁。在维修时将V2拆卸下来,要测量FDS8958A芯片有无击穿,检测LM555芯片的供电电压是否为5V,电压端有没有短路。根据以往的变频器维修经验FDS8958A芯片是最容易出现损坏的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发