工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。我们的工程师总结了4~20mA变送器的4种典型故障及解决办法,帮助客户在现场使用中,对产品故障快速做排除,正常使用变送器产品。
变送器无输出显示
初步检查与测试 | 解决办法 |
检查电源是否接反 | 把电源极性接正确 |
测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压 | 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(智能型)≥15V(普通型)。若无电压,则应检查回路是否断路、检测二次仪表/PLC采样电阻(输入阻抗应≤250Ω) |
如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏) | 更换表头 |
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常 | 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常 |
接线是否松动 | 接好线并拧紧 |
电源是否正确接在变送器电源输入端 | 正确按照电源要求接在电源接线端子 |
02
变送器输出≥20mA
初步检查与测试 | 解决办法 |
变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
实际压力是否超过满量程上限 | 重新选用适当量程的压力变送器 |
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片 | 需返厂进行检修 |
电源线接线是否正确 | 电源线应接在相应的接线柱上 |
03
变送器输出≤4mA
初步检查与测试 | 解决办法 |
变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
接线是否松动引起接触电阻增大,相当于负载增大 | 接好线并拧紧,带载符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
实际压力是否超过压力变送器的所选量程 | 重新选用适当量程的压力变送器 |
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片 | 需返厂进行检修 |
04
压力显示/输出信号不正确、有误差
初步检查与测试 | 解决办法 |
变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
参照的压力值是否一定正确 | 更换同型号产品,若误差一致,检测参照压力仪表,如果仪表精度低,则需另换精度较高的仪表 |
二次仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 | 调整二次仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 |
变送器负载的能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω | 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 |
相应的设备外壳是否可靠接地 | 设备外壳可靠接地 |
现场强电和弱电是否分开布线 | 科学、合理布线,避免干扰引起变送器信号不稳定/误差 |
传感器膜片易变形,过载、异物、硬物有时会损坏隔离膜片 | 需返厂进行检修 |
管路有杂质时会使测量精度受到影响 | 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网 |
懂得分享,收获更多
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 622 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,正对变送器犯愁呢,楼主真是及时雨分享了资料。学习了。
回复 举报