土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 4~20mA变送器的一般故障及解决办法

4~20mA变送器的一般故障及解决办法

发布于:2020-07-24 14:17:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。我们的工程师总结了4~20mA变送器的4种典型故障及解决办法,帮助客户在现场使用中,对产品故障快速做排除,正常使用变送器产品。


典型故障及解决办法

01



   变送器无输出显示

初步检查与测试 解决办法
检查电源是否接反 把电源极性接正确
测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(智能型)≥15V(普通型)。若无电压,则应检查回路是否断路、检测二次仪表/PLC采样电阻(输入阻抗应≤250Ω)
如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏) 更换表头
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常
接线是否松动 接好线并拧紧
电源是否正确接在变送器电源输入端 正确按照电源要求接在电源接线端子

02




   变送器输出≥20mA

初步检查与测试 解决办法
变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
实际压力是否超过满量程上限 重新选用适当量程的压力变送器
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片 需返厂进行检修
电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上

03




  变送器输出≤4mA



初步检查与测试 解决办法
变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
接线是否松动引起接触电阻增大,相当于负载增大 接好线并拧紧,带载符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
实际压力是否超过压力变送器的所选量程 重新选用适当量程的压力变送器
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片 需返厂进行检修

04




  压力显示/输出信号不正确、有误差

初步检查与测试 解决办法
变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
参照的压力值是否一定正确 更换同型号产品,若误差一致,检测参照压力仪表,如果仪表精度低,则需另换精度较高的仪表
二次仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 调整二次仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
变送器负载的能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
相应的设备外壳是否可靠接地 设备外壳可靠接地
现场强电和弱电是否分开布线 科学、合理布线,避免干扰引起变送器信号不稳定/误差
传感器膜片易变形,过载、异物、硬物有时会损坏隔离膜片 需返厂进行检修
管路有杂质时会使测量精度受到影响 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网



(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)


懂得分享,收获更多




  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    感谢楼主分享,正对变送器犯愁呢,楼主真是及时雨分享了资料。学习了。

    2020-07-29 19:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆防火封堵不会做?6种方法在这里

回帖成功

经验值 +10