土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压柜内的零排与地排需要短接吗?

请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?

全部回答(2 )

  • tumux_2993
    根据《电气设备安装工程施工及验收规范》规定,在低压柜内,零排与地排不需要短接。因为在低压电器中,零和地是两个不同的概念,地指的是接地,用于保障电气设备的安全性,而零是指电路的中性点,用于保障电气设备的正常工作。两者的功能不同,零排和地排互相之间需要保持独立,不进行短接。建议参考GB 50171-2018《电气设计规范》等现行规范条文进行详细了解。
    2023-11-06 15:06:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据现行规范,低压柜内的零排与地排不需要短接。在低压配电系统中,零线和地线是两个不同的概念,零线是带电回路中的一个导体,用来回收电流,而地线是作为保护设备来保护人员和设备的安全。因此,在低压柜内,需要单独引出零线和地线并接到相应的接线端子上,不需要进行短接处理。请注意,在实际操作过程中还需要注意安装的具体要求,如接线端子的选择、接线方式等,遵循规范和标准操作,以确保安全可靠。
    2023-11-06 15:05:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10