土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电柜,TN-S系统,两路进线,进线断路器是否需要断开零线?

低压配电柜,TN-S系统,两路进线,进线断路器是否需要断开零线?

发布于:2020-07-22 14:23:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]



凡是涉及到低压接地系统的话题,一般争议比较大。


我们先看IEC60364.1/GB16895.1标准和国内建筑电气图集14D504接地装置安装里推荐的“一点接地”方式(图1),在这种情况下,由于从变压器引出的是ABC和PEN线(TN-C系统),所以进线断路器和母联断路器只能采用3极断路器,且进线断路器不能带接地故障保护。

还有另外一种接地方式(图2),变压器中性点直接接地,属于TN-S系统,引出ABCN和PE线,所以进线断路器和母联断路器可以采用4极断路器,断开相线ABC和N线(中性线),且进线断路器可以带接地故障保护功能。

所以进线断路器“断N”与否,取决于系统变压器中性点如何接地,且在哪里接地。

  • 低压配电3进线2联络原理图
    本图纸为低压配电图,共9张。包含电气一次单线图和二次原理图。一次图中采用三进线两联络方式进行互锁配电,保证了供电电源的可靠性。二次原理图中分别的不同出线回路进行绘制,特别是进线柜和母联柜及ATS双电源
  • 10KV环网进线柜,共有203个零部件,每个零部件都可以编辑修改,对于想了解10KV高压环网多柜装配及结构的初学都有很大的帮助。里面很多零部件花了好多时间,是一比一实例画出,不是一般模型里的大概模型,
  • GCS低压配电柜进线柜箱体装配图,图纸包括"主元件前板固定梁(展开)""侧片焊接""过线支架""进线柜体装配""元件室下门",主元件室前下封板(展开),主元件室后板等。欢迎下载学习。...
  • 关于低压配电的探讨
    本文作者介绍了低压配电柜的发展,提出了对低压配电柜元器件的要求及相应的对策。
  • 低压配电系统CAD图
    低压配电柜系统CAD图包含 低压配电柜系统图 等可供下载参考
  • 连接座、固定块、弹性件和滑杆,实现了对断路器本体起到固定效果,避免其出现抖动情况导致断路器内部元器件松动,保证断路器的使用寿命滑槽和弹簧部件,实现了滑板移动过程中的稳定性,避免出现抖动对断路器本体造成
  • 连接座、固定块、弹性件和滑杆,实现了对断路器本体起到固定效果,避免其出现抖动情况导致断路器内部元器件松动,保证断路器的使用寿命滑槽和弹簧部件,实现了滑板移动过程中的稳定性,避免出现抖动对断路器本体造成
  • 电气成套配电柜-断路器柜,是国内GCS型柜中的断路器柜,也可用于电容柜、双电源柜等;采用C型材;本图为STP格式,任何三维软件都可以打开;若需要CREO2.0版本,请联系;...
  • 低压配电MNS与GCS区别
    介绍低压配电柜MNS与GCS的区别,包括结构和尺寸,以及各自的优缺点
  • 电控柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全的控制柜(箱)。包括(配电柜)
  • GGD型交流低压配电柜,用PROE画的,附件为原设计文件,可以修改为自已需要的尺寸,只有钣金结构件,无电器元件,结构设计的同学可以偷懒下来修改成自已需要的尺寸。...
  • 此图纸是MB低压配电柜cad图纸,可采用CAD2009版及以上版本打开。低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动
  • 此图为低压配电柜,结构为标准GGD柜,标准框架,配标准GGD门锁,配竖梁2件、侧梁4件、普通横梁10件、加强横梁2件。用AutoCAD软件绘制,含参数,图纸包含总图、焊接图、折弯成型图、展开图、附件采
  • 低压柜及母线图纸,供大家借鉴,图中包括完整低压柜设计及母线图纸,从高压侧到低压侧,配电柜与母线连接,适合学习参考。低压柜为抽屉柜,母线西门子。...
  • 某厂房低压配电cad详图
    本工程为:某厂房多套低压配电柜cad详图,包含0kV环网柜进线、经变压器提供400V电源、建筑设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 低压配电负荷计算软件
    本软件低压配电柜负荷计算软件,简单实用。快捷,回路计算。
  • GGD低压配电报价清单
    GGD低压配电柜报价清单
  • 某化工项目低压配电系统
    本稿件是某化工项目低压配电柜系统图,主要是0.4KV配电柜进出线、柜体安装图纸。
  • jp柜是指用于低压配电系统的补偿配电柜,一般安装在变压器下方,集计量、配电、补偿功能于一体。800Ajp柜配电箱,采用不锈钢拉丝板生产,满足I防护等级IP55,图纸可编辑。内部元器件均仿真布置。其电熔

阅读下一篇

图文讲解:教你如何做好配电箱内部配线

首先要根据空开的个数确定轨道的位置,然后使用铅笔划线准备打眼安装轨道。 注意事项:1、上、下侧轨道与安装盘上、下边缘之间的间距。 2、轨道与轨道之间的间距。 3、选择汇流排时需要配备与住电缆相匹配的汇流排,尤其是压线孔试的汇流排。压线孔小在安装导线时时只能分股安装容易发生烧坏端子和烧断分股的导线。 第一排空开配线  1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。