凡是涉及到低压接地系统的话题,一般争议比较大。
我们先看IEC60364.1/GB16895.1标准和国内建筑电气图集14D504接地装置安装里推荐的“一点接地”方式(图1),在这种情况下,由于从变压器引出的是ABC和PEN线(TN-C系统),所以进线断路器和母联断路器只能采用3极断路器,且进线断路器不能带接地故障保护。
还有另外一种接地方式(图2),变压器中性点直接接地,属于TN-S系统,引出ABCN和PE线,所以进线断路器和母联断路器可以采用4极断路器,断开相线ABC和N线(中性线),且进线断路器可以带接地故障保护功能。
所以进线断路器“断N”与否,取决于系统变压器中性点如何接地,且在哪里接地。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 589 人订阅
阅读下一篇
图文讲解:教你如何做好配电箱内部配线首先要根据空开的个数确定轨道的位置,然后使用铅笔划线准备打眼安装轨道。 注意事项:1、上、下侧轨道与安装盘上、下边缘之间的间距。 2、轨道与轨道之间的间距。 3、选择汇流排时需要配备与住电缆相匹配的汇流排,尤其是压线孔试的汇流排。压线孔小在安装导线时时只能分股安装容易发生烧坏端子和烧断分股的导线。 第一排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。