请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?
全部回答(2 )
如果变压器已经二次接地,如果是TN-S系统的话,配电柜内中性线端子排与接地端子排不得再连接。
可以不用短接。