土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这九个部位是空调常见泄露的地方~~~

这九个部位是空调常见泄露的地方~~~

发布于:2020-07-21 14:44:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器组成,而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位,以下是空调常见泄露的九大部位。


1、蒸发器泄漏

蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑,从而导致制冷剂的泄漏。



2、室外机截止阀泄漏

室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏。


3、室外压缩机U型管泄漏

室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把制冷剂漏光。


4、室外机毛细管震动磨漏

制冷剂泄漏的原因,还有可能是压缩机作功时产生的震动,使两个管子产生共振磨擦,把管壁磨漏,使制冷剂漏光。


5、压缩机接线柱泄漏

压缩机接线柱泄漏,占泄漏故障2%以上,卸下过流过热保护器外盖,如果看到压缩机接线柱周围有油迹,说明有漏点。




6、低压旁通阀芯泄漏

空调器制冷系统补充制冷剂(俗称“加氟”),必须从低压旁通问加注。用带顶针的加气管,把低压加气阀杆顶开,制冷剂钢瓶的R22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通,即可进行加注。


造成阀芯泄漏的原因是:加气管的顶针调整过长,把旁通气阀顶针顶进去后不能弹回,使阀芯不能复位。


7、管路凹瘪泄漏

管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动,由于管路外有保温套,弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后,制冷剂会漏掉,即使重新加氟,制冷系统也会出现两次截流症状。


8、四通换向阀泄漏

冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多,若发现夹角处有油迹,说明有漏点。


9、室内机连接处泄漏

空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂不足的表现与充入量的判断

一、制冷剂不足的表现 ①气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 ②液管阀门结霜。 其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

回帖成功

经验值 +10