土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教各位做变频调速恒压给水设备的老前辈一个实际问题

请教各位做变频调速恒压给水设备的老前辈一个实际问题

发布于:2008-03-03 06:55:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教,我是一名低压成套成套厂的设计人员,我在做变频调速恒压给水设备现场调试时发现一个问题-------很严重
就是当变频器频率下降到一定数值后(如30HZ),(可能由于扬程同时下降的缘故)根本就补不进去水了,也就是由于PID的控制,变频总会运转在一个低速运转而对补水一点作用不起的状态,求指教解决办法,谢谢,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzwto
    wzwto 沙发
    学习了
    2008-04-12 14:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • ccxgzyl
    ccxgzyl 板凳
    所以,关键是PID的参数设置要根据工况调整!!!一般D(微分)=0,P、I要细心修正就OK。
    2008-03-05 06:13:05

    回复 举报
    赞同0