土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 浅谈环氧砂浆修补施工技术

浅谈环氧砂浆修补施工技术

发布于:2020-07-20 16:41:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]

  1、清除砼表面的灰尘、乳皮、松动颗粒等,处理过的表面应露出新鲜的砼骨料,且不对骨料产生扰动,用压力水冲洗干净、风干。

  2、宜采用喷砂、砼抛丸机、砼表面铣刨机等打毛方法或压力水喷毛,打毛深度控制在1mm~3mm内。砼表面有超出平面的局部凸起,用磨平机磨平;表面蜂窝、麻面等缺陷,需用切割机切除薄弱部分;砼表面裂缝需凿槽、清除槽内松动颗粒,用钢丝刷将碎片、砂粒清除洗净、烘干,然后在表面涂抹一薄层环氧基液,最后用环氧砂浆填补好,并用烧热的泥刀压实抹平。待回填部位砼强度不低于周围砼强度时再打毛。

  3、基液凝固20min~60min(以连续三次手触拉丝至10mm断开为准),方可涂抹环氧砂浆。涂料应随用随拌,如已凝胶,应废弃;底涂料如失去黏性,应重新涂抹。底涂料要求薄而均匀,无流挂、无露底。

  4、施工应逆水流方向进行,全断面涂抹时宜按先顶面、再侧面、后底面、先上后下顺序施工。环氧砂浆厚度为10mm,误差范围为±1.0mm;平整度要求误差范围为±5mm;同时要求按规范要求检测砂浆涂层与基础面粘结强度。

  5、涂层养护龄期为7天,养护期间要求保证养护温度、防止渗水、雨浸、撞击等。

  6、大面积施工时,宜采用分块施工法,每一施工块可宽3m~5m,施工块间预留30mm~50mm的间隔缝,待1d~3d环氧砂浆固化后再填补间隔缝。填补施工时要求压实抹平,施工面要与两边的施工块保持齐平,无错台、无明显接缝。

  7、施工前先在施工块的边缘固定厚度标尺,然后再涂环氧砂浆。施工时要边涂抹、边压实、边找平,涂完环氧砂浆后30min~60min,待砂浆初凝时再进行提浆、收面。

  8、涂层提浆收面后,表面要求密实、平整,不得有明显的搭接痕迹、下坠、裂纹、起泡、麻面等现象。如果发现,应及时处理,严重者必须凿除重抹。

  9、施工中出现的施工缝应与水平面成45°,再次施工时,应先将斜面清洁处理并涂底涂料,要着重做好接缝处砂浆的压实、抹平,避免出现冷缝接茬。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是桥梁保护层

桥梁结构,大部分也是混凝土结构。保护层,就是从混凝土表面到最外层钢筋,中间的混凝土。保护层的厚度不同情况也是不一样的,一般的保护层厚度都是20mm。当梁柱的受拉钢筋为一排时保护层厚度为40mm,为两排时保护层厚度为65mm。

回帖成功

经验值 +10