1.常识:

⑴系统的设计压力、试验压力均为设计人员计算取值,其试验压力一般为设计压力1.5的系数;

而管材的公称压力是厂家的设定值;

⑵设计人员一般按照设计压力选用管材的公称压力,且满足设计压力≤管材的公称压力;

2.存异:管材选用的公称压力 是否要 大于系统试验压力?规范没有找到。

3.理解与佐证

⑴系统试验时间一般较短,即便试验压力=1.5*管材的公称压力,也不至于爆管;

⑵管材在生产出厂前也会做试验测试的,其厂家试验压力一般为1.5倍管材的公称压力,详见化工管路手册(上)P2表中数字;

⑶再者设计人员一般偏保守,不会卡着系统的设计压力选用管材的公称压力的;

⑷化工管路手册(上)P2

640.webp (25).jpg


图片中可以看出:试验压力明显大于管子的公称压力。

综上:可以认为管材选用公称压力≥系统设计压力,但不需要大于系统的试验压力。

存疑:

1.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.8条:“架空管道当系统工作压力≤1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌加厚钢管或热浸锌无缝钢管”,可以推断是消防给水系统依据系统工作压力(0流量时压力)选用管材公称压力的。

另《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.1:“消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力”,文中写的是工作压力等级,而不是公称压力等级,设计人员可能会有一定的误读。

2.而2019年版《 建筑给水排水设计标准》 没有针对生活给水系统工作压力术语做单独说明,可以理解变频供水泵组不按水泵0流量时的压力计,工况转输泵组输水出流至水箱,管嘴开式出流,压力大小一样出水,系统管路中的水不至于闷打,也不按水泵0流量时的压力计。