土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室工程施工安装、调试、验收要点

洁净室工程施工安装、调试、验收要点

发布于:2020-07-20 13:52:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

一、基本要求

1、洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责进行系统调试、检测,承担调试的单位应具有调试、检测专职技术人员和符合本规范规定的测试仪器。


五、施工程序

(一) 洁净厂房的施工安装内容主要有:建筑装饰、净化空调系统、各动力公用和安全设施以及各种配管配线等;洁净厂房的施工安装应根据具体工程特点,使用功能,还应安排好相关生产工艺设备的安装和二次配管配线的安装。

(二) 洁净厂房的施工安装程序中,应根据具体工程情况、复杂程度等因素,必要时应进行二次洁净室装饰设计或二次配管配线设计等。

(三)洁净厂房的施工安装需各专业、多工种密切配合,按具体工程实际情况,制定施工安装程序和计划进度,循环渐进地完成洁净厂房的施工建造。下图是洁净厂房的主要施工程序图示:

六、 建筑装饰装修

(四) 高架地板

1、高架地板及其支撑结构,应符合设计和承重要求。安装前应检查出厂合格证和复核荷载检验报告,每种规格均应具有相应的检验报告。

2、铺设高架地板的建筑地面,应符合下列要求:

(1) 地面标高应符合设计要求;

(2) 地面表层应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%,并按设计要求涂刷涂料;

3、高架地板的面层和支承件,应平整、坚实,并具有耐磨、防霉变、防潮、难燃或不燃、耐污染、耐老化、导静电、耐酸碱等性能。

4、对有防静电要求的高架地板,安装前应核查产品出厂证明、合格证和防静电性能测试报告。

5、对有通风要求的高架地板,面层上的开孔率和开孔分布、孔径或边长等均应符合设计要求。

6、高架地板支撑立杆与建筑地面的连接或粘结应牢固可靠。支撑立杆下部的连接金属构件应符合设计要求,固定螺栓的外露丝扣不得少于3扣。

7、 高架地板面层铺设允许偏差,应符合下表的规定。

8、高架地板施工前应认真放线,正确选择标高基准点和标出地板块安装位置、高度。

9、 高架地板安装后行走应无摆动,无声响,牢固性好。

10、 高架地板边角位置板块的安装,应根据实际情况进行切割后镶补,设可调支撑和横杆,切割边与墙体交接处应用柔软的不产尘材料填缝。

(五)、吊顶工程

1、 吊顶工程的施工前,应对下列隐蔽工程进行验收、交接。

(1)吊顶内各类管道、功能设施和设备的安装工程;

(2)龙骨、吊杆和预埋件等的安装,包括防火、防腐、防霉变、防尘处理;

(3)其它与吊顶相关的隐蔽工程。

2、安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其它支架的标高等办理工序交接手续。

3、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈或防腐处理;当吊顶上部作为静压箱时,预埋件与楼板或墙体的衔接处,均应进行密封处理。支吊架应采取防尘处理。

4、 吊顶工程验收时,应检查下列文件和记录:

(1) 吊顶工程施工详图、设计及施工说明和相关产品合格证、性能检测报告和进场验收记录等;

(2) 隐蔽工程验收记录;

(3) 施工记录。

5、吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联。不得与设备支架和管线支架联接;吊顶的吊挂件亦不得用作管线支吊架或设备的支吊架。

6、空气过滤器、灯具、烟感探测器、扬声器和各类管线穿吊顶处的洞口周围应平整、严密、清洁,并用不燃材料封堵。隐蔽工程的检修口周边应采用密封垫密封。

7、 吊顶的标高、尺寸、起拱、板间缝隙应符合设计要求。板间缝隙应一致,每条板间缝隙误差不得大于0.5mm;并以密封胶均匀密封,做到平整、光滑、略低于板面,不得有间断和杂质。

8、吊顶饰面的材质、品种、规格等,应符合设计要求,并对产品性能进行核对。

9、吊杆间距宜小于1.5m。吊杆与主龙骨端部距离不得大于300mm。

10、 吊杆、龙骨和饰面板的安装必须安全、牢固。

11、 吊杆、龙骨的材质、规格及连接方式,应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理。

12、 吊顶饰面表面应清洁、光滑、色泽一致,不得有翘曲、裂纹和缺损;并不得发生霉变,不产尘。

13、 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。

14、 吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

吊顶工程安装的允许偏差和检验方法


1、 墙体工程施工前,应进行下列验收和交接:(六) 墙体工程

(1) 与墙体工程相关管线、设施的安装工程;

(2) 龙骨、预埋件等的防火、防腐、防尘、防霉变处理。

2、 墙体工程验收时,应检查下列文件和记录;

(1)墙体工程的施工详图、设计及施工说明和相关产品合格证、性能检验报告和进场验收记录等;

(2) 隐蔽工程验收记录;

(3) 施工记录。

3、金属壁板安装前应认真按施工图进行放线。墙角应垂直交接,防止壁板倾斜扭曲,壁板垂直度偏差不得大于0.15%。

4、墙体面板接缝间隙应一致,每条面板缝间隙误差不得大于0.5mm,并应在正压面以密封胶均匀密封,密封胶应平整、光滑,略低于板面,不得有间断、杂质。

5、墙体面板上的电气接线盒、控制面板和管线穿越处的各种洞口,应位置正确、边缘整齐、严密、清洁、不产尘,并应以不燃或或燃材料封堵。

6、安装门窗的预留洞口应符合设计要求,并应平整、严密、清洁、不产尘。

7、 隔墙板材安装应牢固,预埋件、连接件的位置、数量、规格、连接方法和防静电方式应符合设计要求。

8、 墙体板材安装应垂直,平整、位置正确,与吊顶板和相关墙体板的交接处,应采取防开裂措施;其接缝应进行密封处理。拐角处宜采用圆角。

9、 墙体表面应平整、光滑、色泽一致,金属壁板的面膜应完好无损(撕膜前)。

10、 墙体板材安装的允许偏差和检查方法,应符合下表的要求。

   墙体板材安装的允许偏差和检验方法


1、 门窗工程验收时,应检查下列文件:(七)  门窗安装工程

(1) 门窗工程的施工图、设计或施工说明和其他相关文件;

(2) 门窗的产品质量认证及(包括主要制作材料)合格证书、性能检验报告,进场验收记录;

(3) 门窗固定(连接)件的隐蔽工程验收记录;

(4) 门窗密闭性检测报告(空气洁净度1~5级洁净室)。

2、 门窗表面应不发尘、不霉变、不吸附污染物、易清洁和消毒、平整、光滑,门窗上玻璃均应为固定型。

3、 门窗边框、副框的安装必须牢固,预埋件、连接件的数量、规格、位置、埋设或连接方式等,均应符合设计要求。

4、 门窗边框与墙体应连接牢固。门窗边框、副框与墙体之间的缝隙应均匀,并不得超过1mm。缝隙应以密封材料填嵌和密封胶密封。

5、 洁净室门配件的型号、规格、数量应符合设计要求,并应牢固、表面光滑、不积尘、易清洁和消毒。

6、门窗表面应色泽一致,无锈蚀、无划痕和碰伤。保护层或薄膜应连续。

7、 门扇应安装牢固,并开关灵活,关闭严密。

窗安装的允许偏差和检验方法,应符合下表的规定。

  洁净室门窗安装的允许偏差和检验方法


七、 净化空调系统

6、风机过滤器机组(FFU)的安装,应符合下列规定:

(1)安装前具备的条件,应符合高效空气过滤器安装前的要求;

(2)应在清洁环境进行外观检查,不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象;

(3)安装框架应平整、光滑;

(4)安装方向必须正确,安装后的FFU机组应方便维修;

(5)与框架之间连接处应有可靠的密封措施;

添加高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)  

8、 净化空调系统空气处理机组的组装安装,应符合下列规定:

(1)型号、规格、方向、功能段和技术参数应符合设计要求;

(2)各功能段之间应采取密封措施;

(3)现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级1~5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%,6~9级不得超过1.0%,漏风率的检测方法应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T1429的规定;

(4)内表面应平整、清洁,不得有油污、杂物、灰尘;

9、 净化空调系统中电加热器的安装,应符合下列规定:

(1) 外表面,应光滑不积尘,宜采用不锈钢材质;

(2)前后800mm的绝热保温层,应采用不燃材料;风管与电加热器连接法兰垫片,应采用耐热不燃材料;

(3)金属外壳应设良好接地;外露的接线柱应设安全防护罩。

10、 空气吹淋室的安装,应符合下列要求:

(1)按工程设计要求,正确进行空气吹淋室的测量、定位;

(2) 安装就位前,应进行外观检查,确认外形尺寸、结构部件齐全、无变形、喷头无异常或脱落等;

(3)检查空气吹淋室安装场所的地面平整、清洁,相关围护结构留洞符合安装要求;

(4)空气吹淋室与地面之间应设隔振垫,与围护结构之间应采取密封措施;

(5) 空气吹淋室的水平度偏差不得超过0.2%;

(6)按产品说明书相关要求,进行不少于1.0h的连续试运转。检查各运动设备,部件和电气连锁性能等。

11、 机械式余压阀的安装,应符合下列要求:

(1)按工程设计要求,正确进行余压阀的测量、定位;

(2)安装就位前,应进行外观检查,确认结构应能正确地灵敏动作;

(3) 安装就位的余压阀,其阀体、阀板的转轴允许水平偏差不得超过 0.1%;

(4)余压阀的安装应牢固,与墙体的接缝应进行可靠密封。

12、干表冷器的安装,应符合下列要求:

(1) 按工程设计要求,正确进行干表冷器的测量、定位;

(2) 与冷冻水供、回水管的连接应正确,且严密不漏;

(3) 换热面表面应清洁、光滑、完好。在下部宜设排水装置,冷凝水排出水封的排水畅通。

(五) 系统调试

1、净化空调系统的调试,应由施工单位负责,建设单位等参加。调试包括单机试车和系统联动试运转及调试。

2、系统调试所使用的仪器仪表的性能、精度应满足测试要求,并应在标定证书有效使用期内。

3、 净化空调系统的联动试运转和调试前,应具备的条件:

(1) 系统内各种设备已进行单机试车,并验收合格;

(2)所需供冷、供热的相关的冷(热)源系统试运转,并已调试通过验收;

(3)洁净室(区)的装饰装修和配管配线已完成,并通过单项验收;

(4)洁净室(区)内已进行清洁、擦拭,人员、物料进入已按洁净程序进行;

(5)净化空调系统进行全面清洁,并进行24h以上的试运转达到稳定运行;

(6)高效空气过滤器安装并已检漏合格。

4、净化空调系统的带冷(热)源的稳定联动试运转和调试时间,不得少于8h。

5、净化空调系统带冷(热)源联动试运转,应在空态下进行或按合约规定。

6、净化空调系统各种设备单机试运转,应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和相关产品标准的规定。

7、 单向流洁净室的风量、风速的调试结果,参照NEBB《洁净室认证测试程序标准》的相关要求,应符合下列规定:

(1)送风量测试结果应为设计风量的±5%之内,相对标准偏差应不大于15%;

(2)截面平均风速应为设计值的±5%之内,各检测点截面风速相对标准偏差(不均匀度)应不大于15%。

8、非单向流洁净室的送风量测试结果,参照NEBB《洁净室认证测试程序标准》的相关要求,应为设计风量的±5%之内,各风口的风量相对标准偏差(不均匀度)不大于15%。

9、新风量测试结果不得小于设计值,且不得超过设计值的10%。

10、洁净室(区)内的温度、相对湿度测定结果,应符合下列要求:

(1)洁净室(区)内的温度、相对湿度的实测结果,应满足设计要求;

(2)按规定的检测点的实测结果的平均值,偏差值应为90%以上测点在的设计要求的精度范围内。

11、 洁净室(区)与相邻房间和室外的静压差测试结果,应符合设计要求。

12、洁净室内的气流流型的测试,确认单向流、非单向流、混合流流型,符合设计和性能技术要求。

13、 洁净室内的气流方向测试,确认气流方向及其均匀性符合设计和气流流型要求。

14、 净化空调系统的控制系统及其检测、监控、调节元器件、附件的实施性调试,做到动作准确,显示正确,运转稳定,控制精度等符合设计要求。

九、配管工程

(一)一般规定

1、 本章适用于洁净厂房内设计压力不大于是1MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配管工程的施工安装质量验收。

2、管道安装应具备下列条件:

(1)与配管工程相关的土建工程已检验验收合格,满足安装要求,并办理了交接手续;

(2)施工应按照工程设计文件进行;

(3)配管工程使用的材料、附件、设备等已检验合格,并有相应的产品出厂合格证书等。规格、型号及性能等应符合设计要求;

(4)管子、管件、阀门等内部已清理干净,无杂物。对管子内表面有特殊要求的管道,其质量符合设计文件要求,安装前已进行处理,并经检验合格。

3、阀门安装前,下列管道的阀门应逐个进行压力试验和严密性试验,不合格者,不得使用。

1 输送可燃流体、有毒流体管道的阀门;

2 输送高纯气体、高纯水管道的阀门;

3 输送特种气体管道、化学品管道的阀门。

4、除第7.1.3条规定范围外的各类流体管道的阀门安装前,应从每批中抽查20%,且不得少于2个,进行壳体压力试验和严密性试验。当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用。

5、管道穿越洁净室(区)墙体、吊顶、楼板和特殊构造时,应符合下列:

(1)管道穿越伸缩缝、抗震缝、沉降缝时应采用柔性连接;

(2) 管道穿越墙体、吊顶、楼板时应设置套管,套管与管道之间的间隙应采用不易产尘的不燃材料密封填实;

(3)管道接口、焊缝不得设在套管内。

6、安装于洁净室(区)的管道、支吊架材料应采用不易生锈、产尘的材料,外表面应光滑、易于清洁。

7、配管上的阀门、法兰、焊缝和各种连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙体、吊顶、地面、楼板或管架。对易燃、易爆、有毒、有害流体管道、高纯介质管道和有特殊要求管道的阀门、连接件应严格按设计图纸设置。

8、有静电接地要求的管道,各段管子间应导电,当管道法兰或螺纹连接处电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。

(二) 碳素钢管道安装

1、 管道预制宜按工程设计图/管道系统单线图进行,并与现场实测核对后加工。自由管段和封闭管段的加工允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的相关规定。

2、 预制完毕的管段应按输送物料种类、设计图纸要求将管内外清理干净,并及时包好管口。

3、 管子切割,管子公称直径小于等于100mm时,采用机械或气割切割;公称直径大于100mm时,采用气割切割。切口表面应平整、无裂纹、毛刺、凸凹、熔渣、氧化物等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1.0%,且不得超过2mm。

4、 管道安装应符合下列规定:

(1)管道连接法兰密封面及密封垫片,不得有划痕、斑点、破损等缺陷;

(2)连接法兰应与管道同心,并应保证螺丝自由穿入。法兰对接应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm;

(3)管道连接时,不得采用强力对口、加偏垫、加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

5、 碳素钢管的连接应符合设计要求。设计无要求时,无缝钢管应采用焊接;镀锌钢管管径小于或等于100mm时,宜采用丝扣连接,管径大于100mm时宜采用法兰或卡箍钩槽连接。

6、管道安装用垫片,应符合下列规定:.7

(1)当大直径垫片需要拼接时,不得平口对接,宜采用斜口槽接;

(2)软垫片的周边应整齐、清洁,其尺寸应与法兰密封面相符,软垫片尺寸允许偏差应符合下表的要求。

7、管道安装的允许偏差,应符合下列规定:

(1)管道坐标位置的允许偏差为15mm;

(2)管道安装高度的允许偏差为±15mm;

(3)水平管道平直度的允许偏差,对公称直径小于等于100mm时,应小于有效管长的0.2%,最大不超过50mm;公称直径大于100mm时,应小于有效管长的0.3%,最大不超过80mm;

(4)立管的垂直度的允许偏差为有效管长的0.3%,最大不超过30mm;

(5)共架敷设管道时,管道间距的允许偏差,应小于10mm;交叉管道的外壁或保温层间距的允许偏差,应小于15mm。

(三)不锈钢管道安装

1、 管道安装作业不连续时,应采用洁净物品对所有的管口进行封闭处理。

2、 管材切割,宜采用机械割管刀或不锈钢带锯或等离子法进行切割。切口表面应平整、光洁,端面倾斜偏差不应大于管子外径0.05,且不得超过1mm。

3、 不锈钢管的焊接,应符合下列要求:

(1)焊缝位置、坡口加工,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的相关规定;

(2)不锈钢管的焊接应采用手工氩弧焊,焊接时管道内充氩气进行管内保护,焊接接头应为全焊透结构;

(3)管子或管件、阀门组对时,应做到内壁平齐,对口错边量不得超过壁厚的10%,且不大于2mm;

(4)焊接前焊缝处应将油污处理干净,焊接后,焊接接头表面应进行处理。

4、不锈钢管道采用法兰连接时,法兰紧固螺栓应采用不锈钢材质;法兰垫片宜采用金属垫片或氯离子含量不得超过50×10-6的非金属垫片。

5、 不锈钢管不得直接与碳素钢支架、管卡接触,应以塑料或橡胶垫片隔离,或采用氯离子含量不超过50×10-6的非金属垫片。法兰螺栓应采用不锈钢材质,垫片应采用氯离子含量不得超过50×10-6的非金属垫片。

6、管材、管件、阀门内外表面不得有明显划痕或锈斑;其规格、型号和性能应符合设计文件的规定。

7、 管道分支宜采用三通连接,若两者相差2个管径及以上时,可采用等离子切割机或专用机械开口。采用等离子切割机机开口时,应有避免或减少高温碎渣飞溅至管内的措施。

(四) BA/EP不锈钢管道安装

1、 BA/EP不锈钢管的预制、安装作业必须在洁净工作小室内进行,作业人员应经培训合格后岗,作业时应着洁净工作服、手套。

2、管子、管件和阀门在预制、安装前后或停顿工作时,应以洁净塑料袋封口;一旦发现封口袋破损,应及时检查、处理。

3、 管子切割,直径等于或小于10mm,宜采用割管器;直径大于10mm时,宜采用专用电锯。应以纯氩(纯度99.999%)吹净管内切口的杂物、灰尘,并去除油污。

4、管道连接宜采用卡扣连接、法兰连接或焊接。采用焊接时,应符合下列规定:

(1) BA/EP管焊接应采用自动焊,焊接时管内应充纯氩气(99.999%)。焊接结束仍需继续充纯氩吹扫、冷却;

(2) BA/EP管焊接应正确地选择电极棒(钨棒)规格和焊接工艺参数。

(3)焊接前应按施工要求做出样品,检验合格后方可施焊;

(4)当改变焊接参数时,应按施工要求做样品,检验合格方可进行焊接作业。

5、管件、阀门组对时,应做到内外壁平整,对口错边不得超过壁厚的10%,且不得大于0.2mm。

6、 BA/EP管道的点焊采用手工氩弧焊。点焊前应将管段固定,检查对口合格后,充氩气保护。点焊后继续采用纯氩冷却、吹扫。

7、 BA/EP管及管件、阀门的内外表面应无尘、无油,表面平整,并不得有破损,氧化现象。

8、 每焊接完成一个焊口,应采用不锈钢刷及时清除表面氧化层。焊缝形态应均匀,不得有未焊透、未融合、气孔、咬边等缺陷。

9、 BA/EP管道连接用垫片的材质,应符合设计要求或设备、附件配带;安装前应确认垫片洁净无油、无污染物。

10、 BA/EP管道安装,应按工程设计图顺气流方向依次进行,并应连续充纯氩吹扫、保护,管内纯氩压力应大于0.15MPa,直至管路系统安装结束。

(五)PP/PE管道安装

1、 洁净厂房内PP/PE管道采用热熔焊接法施工。

2、 施工中所采用的管材、附件、焊接材料等都已验收合格,符合设计要求,并做好检查记录。

3、 焊接加工或施工现场,应保持清洁。焊接作业人员应经培训合格后上岗。

4、 管道焊接的热熔接机,应根据管道直径采用相应型号、规格的焊机;焊接操作中应保持焊机、加热板的清洁、无尘。

5、管子切割宜采用专用割刀。切口端面倾斜偏差不得大于管子外径的0.5%,且不得超过1㎜。

6、 管子热熔焊接应符合下列要求:

(1)对接管段应可靠固定,对接面错边不得大于管子壁厚的10%,并不应大于1mm;

(2) 应保持热熔焊接加热板面清洁、无尘,严格控制加热设定温度;

(3) 根据不同管径,控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间。

7、 管子热熔焊缝不得低于管子表面,一般应高于管子表面2~3mm;焊缝不得出现缺陷接口,焊缝宽度不得超过规定平均宽度的20%。

8、 管子焊接切口表面应平整、无毛刺;焊缝卷边应一致、美观,没有污物,焊接接口平滑、清洁。

9、 管子热熔焊时的切换时间,应根据管子尺寸确定,对管外径小于等于250mm时,宜小于8s;管外径大于250mm时,不超过12s为宜。

10、管子热熔焊时的加热温度,应根据材质、管壁厚度等确定,对PE管一般为200~230℃,PP管一般为195~205℃。

11、 管道安装时,应根据输送介质参数,合理设置支(吊)架,并应符合下列规定:

(1)支(吊)架形式、位置,应符合工程设计要求;

(2)支(吊)架不应设在管子接头、焊缝处,其净距应大于5cm;

(3)管道上阀门应可靠固定,宜以支架支承;支(吊)架与管子之间应填入橡胶类材料。

12、 PE/PP管道安装后,应根据用途进行试验,一般应符合下列规定:

(1)用于承内压的管道,应进行压力试验,其试验压力为1.5倍工作压力,经检查以不泄漏、无异常为合格;若有严密性要求时,还应降至工作压力,保压30min,经检查不泄漏、无异常为合格;

(2)用于热流体输送时,还应进行热循环试验,以工作介质或建设方认可的介质,在工作温度及其低于工作温度下进行温度变化的试验,检查不泄漏、无异常为合格;

(3)用于常压的管道,应进行满水试验,以不泄漏、无异常为合格。

(六) PVDF管道安装

1、洁净厂房内PVDF管道采用热焊接法施工收。

2、 施工中所采用的管材、附件等均已验收合格,符合设计要求,并做好记录。

3、焊接加工应在洁净工作小室内进行,加工完后在现场组装。安装施工所用机具、工具,应做到无尘、无油污。

4、 PVDF管道施工作业人员应经培训合格后上岗,在作业过程应着规定的工作服或洁净服。

5、 管道焊接应采用自动或半自动热焊机,应按管壁厚等,选用焊接设备型号、规格及配带的机具、工具。

6、 管材、附件应密封包装,在未进行焊接加工或现场组装时,不得拆除外包装。管材、附件应平整地堆放在防雨、防晒的环境内。

7、 施工现场应核查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件等。

8、管子切割应采用专用割刀,切口端面平整,无伤痕、无毛刺。

9、 管子热焊接应符合下列要求:

(1)管子组对错位偏差,不得超过管子壁厚的10%;组对间隙应小于0.2mm;

(2)应保持热焊接加热板(模)清洁、无尘,严格控制所需的加热设定温度;

(3)根据管壁厚度,控制热焊的压力、温度和时间;

(4)不同管壁厚度的管道、附件不得对焊。

10、管子热焊接的焊缝应为均匀的双重焊道,双重焊道谷底应高出管子外表面,一般为管子壁厚的10%;双重焊道宽度应按管子壁厚确定,不得小于2mm。

11、管道安装后,应按下列规定进行强度试验、严密性试验;

(1) 以1.5倍设计压力进行强度试验,试验介质为纯水或高纯氮气(99.999%),试验时间3.0h,不泄漏、不降压为合格;

(2)以设计压力的1.15倍进行严密性试验,试验介质为纯水或高纯氮气(99.999%),试验时间4.0h,以无泄漏,压力降小于3%为合格。

12、 管子热焊时的熔融时间,应根据管子子尺寸确定,管径为13~100mm时,宜采用6~30S。

13、 管道在焊接加工后,在现场安装时宜采用法兰连接,并应采用不锈钢螺栓。

14、管道安装时应根据输送介质参数,合理设置支架,并应符合下列规定:

(1)固定支架和支(吊)架形式、位置,应符合设计要求;

(2)支(吊)架不应设在管道伸缩节、接头或焊缝处,其净距应大于8cm;

(3)支(吊)架与管子之间应填入橡胶类材料;

(4)管道上阀门应可靠固定,一般应设有支架支承;

(5)当设计没有规定支(吊)架位置时,PVDF管可按下表设置支(吊)架。

(七) PVC管道安装

1、洁净厂房内PVC管道应用法粘接施工。

2、施工中采用的管材、附件应为同一厂家产品,并符合工程设计要求;粘接所使用的胶粘接剂宜为配套供应或得到管材生产厂家的认可。并做好施工现场验收记录。

3、 管道粘接场所,严禁明火和吸烟;通风良好,集中操作场所应设排风设施。

4、 PVC管材装卸、运输和堆放过程,不得抛投或激烈碰撞,应避免阳光曝晒。

5、  PVC管道的粘接应符合下列规定:

(1)管道粘接场所应保持较低湿度、远离火源,环境温度应高于5℃;

(2)粘接前,管材、附件的承、插口表面,应做到无尘、无油污、无水迹;管子端面应做坡口,其坡口高度为2~3mm,并应四周均匀;

(3)粘接剂涂抹,应先涂承口、后涂插口,并重复2~3次;涂抹应迅速、均匀、适时;

(4)涂抹后应迅速粘接,插入深度达到规定值后保持20min;承插间隙不大于0.3mm。

6、管材的内外表面应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不得大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口有锥度,并与插口配套。

7、洁净室内PVC管道的安装,应符合下列规定:

(1)管材、附件搬入洁净室前,应擦拭干净;

(2)管材按图纸要求下料后再搬入洁净室;若必须在洁净室内切割时,应配备吸尘设施;

8、管道安装时,应根据输送介质及其参数,合理设置支(吊)架,并应符合下列规定:

(1) 支(吊)架形式、位置,应符合工程设计要求;

(2)支(吊)架与管子之间,应填入软质绝缘物分隔;

(3)支(吊)架不应设在接头处,其净距应大于100mm。

9、管道安装后,应根据用途进行试验,并应符合下列规定:

(1)压力试验一般用清洁水,试验压力为1.5倍管内设计压力,保压30min不泄漏、无异常为合格;当输送介质不允许使用水进行试验时,可采用纯氮气(99.99%以上)进行压力试验,但应按规定采取防护措施,保压10min不泄漏、无异常为合格;

(2)严密性试验是在压力试验合格后,将压力降至1.1倍设计压力,保压1.0h无压力降。

(八) 配管检验和试验

1、 配管工程的检验和试验,应在施工单位自检合格的基础上进行。并按管道系统、检验批或分项工程的程序进行检验和试验,同时做好记录。

2、 洁净厂房内各类金属管道的焊缝检验,应符合下列规定;

(1)输送剧毒流体的管道焊缝,应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级;

(2)输送压力大于等于0.5MPa的可燃流体、有毒流体的管道焊缝,应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于10%,其质量不得低于Ⅲ级。工程设计文件有规定时,应符合设计文件要求;

(3)射线照相检验方法和质量分级标准,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定。

3、各类金属管道系统安装完毕,无损检验合格后,应按下列规定进行压力试验:

(1)压力试验应以水为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.8MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施;

(2)洁净厂房中,各种高纯气体管道和干燥压缩空气管道等,宜采用气体为试验介质,并应采取有效的安全措施;

(3)洁净厂房中,各种高纯物质输送管道的试验介质,应进行净化处理;

(4)压力试验的试验压力、试验方法等,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的相关规定。

4、洁净厂房中输送剧毒液体、有毒液体,可燃液体气和高纯气体的管道系统必须进行泄漏量试验;泄漏量试验应符合下列规定:

(1)泄漏量试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气或氮气或氦气。对输送高纯气体的管道的泄漏量试验介质,宜采用纯度>99.999%的氮气或氦气;

(2)泄漏量试验压力应为设计压力;

(3)泄漏量试验时间,应连续试验24h(氮气)或1h(氦气);

(4)泄漏量试验工作宜与系统调试结合进行。

(5)泄漏量试验,以平均每小时泄漏率不超过1%为合格。

5、洁净厂房中,各类真空管道的试验应符合下列规定:

(1)真空管道的压力试验,宜采用气压试验,试验压力为0.2MPa;

(2)压力试验合格后,真空管道应按设计文件规定进行24h的真空度试验,其增压率不得大于5%。

6、 管道在进行试验、检验合格后,应根据设计要求对管路进行吹扫和清洗,管道的吹扫和清洗应符合设计要求,当设计无要求时,可参照现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的规定进行。

添加高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)  

十、消防、安全设施安装

(一)一般规定

1、消防、安全设施的安装施工,应符合下列规定:

(1)安装施工单位应具有规定的资质和安装施工许可证;

(2)相关的土建工程已施工验收合格,并办理交接手续;

(3)应按工程设计文件和相关产品出厂技术说明文件的要求进行安装;

(4)安装前,应认真核查消防、安全产品制造单位的资质、制造许可证的真实性,并符合相关规定。

(5)安装前,应对所有设备、材料进行现场检查、检验,均应符合工程设计文件的要求。

8.1.2洁净厂房内的消防、安全设施的安装施工应遵守相关现行国家标准的规定。

十一、 电气设施安装

(一)一般规定

1、电气装置的施工安装应符合下列要求:

(1)电气装置安装工程相关的土建工程等己验收合格,并办理相关交接手续;

(2)施工安装应按照工程设计文件进行;

(3)所需的各种材料、线缆、配电盘(柜)、灯具、开关等已检验合格,并有相应的产品

出厂合格证明和检验记录等。其型号、规格和性能等均应符合工程设计和合约的要求。

2、洁净室(区)内的电气装置和线管、线槽、桥架等宜采用暗装,一般应以装饰板进行防护,其外表面应平整、光滑,不产尘、积尘,易清洁。

3、电气装置安装工程的验收,应符合下列要求:

 (1)应提交的资料、文件有:变更设计的证明文件,安装过程记录,隐蔽工程记录,测试记录,设备及照明的试运行记录和设备、材料的合格证明及进场检验记录等;

(2)隐蔽工程验收合格:

 (3)设各及照明试运行,并验收合格;

(4)电气接地设施验收合格。

(二) 电气线路的安装

1、电气线路、线管、线槽、桥架等的位置、规格应符合设计文件要求。

2、电线管、电缆管、线槽、桥架的接地装置的施工及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

3、电气线路的线管、线槽、桥架穿越洁净室(区)的墙体、顶棚时,应采用气密构造,其接缝均应进行密封处理。

4、安装在洁净室(区)内装饰板内的电线、电缆宜采用穿管敷设,穿越装饰板处应进行密封处理。

5、电线、电缆穿管敷设时,穿管内不得设有接头,所有接头应设在配电箱或接线盒内。

6、电气配线采用三相五线制或单相三线制时,其绝缘导线的绝缘层颜色应采用不同颜色进行区分,不得采用相同颜色的绝缘层。

7、洁净室(区)内的配电盘(柜)、接线盒的配线施工安装时,应留有满足再次接线、调线的余量。

(三)电气设备的安装

1、配电盘(柜)、接线盒、插座箱和照明灯具等的位置、规格应符合设计文件要求。

2、电气设各的安装除遵守本节规定外,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

3、洁净室(区)内配电盘(柜)、接线盒、插座箱和照明灯具等电气设备,内外表面应平整、光滑、不积尘、易清洁,安装后应进行擦拭、无尘;

4、洁净室(区)内配电盘(柜)的安装,应符合下列规定:

 (1)嵌入式安装的配电盘(柜)与墙体之间的接缝应进行密封处理;

(2)嵌入式、挂墙式盘(柜)的安装高度应符合工程设计文件要求,其底标高不宜低于1.2m.

5、洁净室(区)内嵌入式安装的接线盒、插座箱墙体之间的接缝应进行密封处理。

6、 照明灯具、开关的安装,应符合下列要求:

  (1) 洁净室(区)内嵌入式安装的灯具与顶棚之间应进行密封处理;

(2) 照明灯具采用吸顶安装时,灯具与顶棚之间宜采用气密性垫片密封,并在接缝处涂以密封胶:

  (3) 泪珠灯安装时,应在进线处进行密封处理;

  (4)嵌入式安装的开关盒,其面板应紧贴墙面,接缝处宜涂密封胶。

7、洁净室(区)内的配电盘(柜)内的配线应做到横平竖直、色别正确、标志齐全、连接可靠。

8、洁净室(区)内的接线盒、插座箱的安装应端正,并符合设计要求,设计无要求时,安装高度宜为1.0-1.

(四)防雷及接地设施的安装

1、防雷设施的安装和接地体、接地线的位置、规格等,应符合工程设计文件的要求。

2、接地体与接地线或接地线与相关设备、插座的连接,宜采用焊接或镀锌螺栓可靠连接。

3、接地设施的安装除遵守本节规定外,应符合现行国家标准《电气装置安装工程的接地装置施工及验收规范》GB50169的规定。

4、接地体的施工安装,应符合下列规定:

  (1)接地体及其引出线和焊接部位,应进行表面除锈、去除污物和残留焊渣,井进行防锈处理:

 (2)接地体埋设深度应符合工程设计文件的要求,井不得小于1.6m;

  (3)以角钢、钢管等制作的接地体,应采用垂直设置;

(4)垂直接地体之间的距离,不宜小于2倍接地体长度:水平接地体之间的距离不宜小于5m。

5、接地线的施工安装,应符合下列规定:

  (1)接地线穿越洁净室墙体、顶棚和地面处,宜采用套管,并应进行密封处理;

  (2)明敷的接地线不应妨碍设备的安装、维修,并便于检查;

  (3)在易发生明敷接地线损伤的场所,其接地线应采取保护措施:

6、接地体的施工安装,还应符合下列规定:

  (1)接地体经检测,其接地电阻应符合工程设计文件要求;作好隐蔽工程记录后,进行回填;

(2)接地体的回填土不得对其有腐蚀,并不得夹杂石块和建筑垃圾等。

7、接地线的施工安装,还应符合下列规定:

   (1)在洁净室(区)内明敷的接地线与建筑墙体、顶棚之间的间隙宜为10-15mm,与地面之间距离宜为250-300mm;

  (2)接地线跨越建筑物的伸缩缝、沉降缝时,应设置补偿器;

(3)明敷接地线应作标识。

十二、噪声控制设施的

(一) 一般规定

1、噪声控制设施宜与建筑装饰、净化空调系统、排风系统等设施同步安装施工。

2、噪声控制设施的安装施工,应符合下列要求:

  (1)应按工程设计文件和设备、材料技术说明书进行安装;

 (2)各种设备及其附件、材料均己进行现场检查、检验,且符合工程设计文件或合约要求,并进行记录。

(二)噪声控制设施安装

1、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书或合约的规

定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并作好记录。

2、消声器的安装应符合下列规定:

 (1)安装位置、方向正确,与风管(或配管)的连接严密,不得有损坏与受潮。两组同类

型的消声器不应直接串联;

 (2)现场安装的组合式消声器,其组件的排列、方向和位置应符合设计要求;单个消声器组件应可靠固定;消声器应设独立支吊架。

3、隔声罩、隔声室的安装应符合下列规定:

 (1)安装位置、方向正确,与主体设备、结构的连接应严密,并可靠固定;

  (2)检查门、观察窗和通风装置等应严密,无损坏或异常;活动部件灵活,符合设计要求;

(3)隔声材料均匀满布,不得有损坏或外露。

4、洁净厂房内吸声设施的施工安装,应符合下列规定:

  (1)吸声设施(包括墙体、顶棚或地面)的构造、材质和规格尺寸均应符合设计要求;

  (2)洁净室(区)内的吸声设施,应表面光滑、易清洁、不起尘。

5、消声器的安装,还应符合下列要求:

   (1)消声器安装前应保持干净,做到无油污和浮尘;

   (2)消声器、消声弯管的安装均应设独立的支(吊)架。

6、隔声罩、隔声室的安装,应符合下列要求:

     (1)安装前应保持清洁,做到无油污和浮尘;

    (2)安装后应对内、外表面进行擦拭,保持清洁、无尘。

 7、洁净厂房内吸声设施的施工安装,应符合下列规定:

     (1)吸声设施的表面应符合设计要求;

     (2)吸声材料不得有损坏或明显的外露。

十四、工程验收

(一) 一般规定

1、 洁净厂房工程施工完成后应进行工程验收,划分为竣工验收、功能验收、使用验收。以确认各项性能参数符合设计、使用和相关标准规范的要求。

2、 竣工验收应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位进行验收。

3、 功能验收应在竣工验收完成后进行,由建设单位负责,并由具有相应检测资质的第三方进行检测。设计、施工单位配合。

4、使用验收应在功能验收完成后进行,由建设单位负责,可由具有相应检测资质的第三方或由建设单位与第三方共同进行测试。设计、施工单位配合。

5、 洁净厂房工程验收的检测状态分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行;功能验收阶段宜在空态或静态下进行.应由建设方、设计方和施工方协商确定,宜在静态下进行;使用验收阶段的检测应在动态下进行。

(二)洁净厂房的测试

1、 洁净厂房的工程验收中,在进行各项性能检测之前,净化空调系统应正常运行24h以上.达到稳定运行状态。

2、 检测用仪器仪表均应经过具有相应资质的单位进行标定,并在标定有效期内。

3、 洁净厂房测试应按工程验收阶段分段进行。竣工验收阶段的检测是确认各项设施符合工程设计和合同的要求;功能验收阶段的检测是确认各项设施均能有效、可靠的运行;使用验收阶段的检测是按建设方规定的生产工艺和“动态”活动要求,确认各项设施的有效、可靠的运行。

4、 洁净厂房性能测试项目见下表:

5、空气洁净度等级的检测是对粒径分布在0.1μm至5.0μm之间的悬浮粒子的粒径和浓度进行测试,空气洁净度等级应符合设计和建设方的要求。

6、根据生产工艺要求,应进行洁净室内浮游菌、沉降菌的检测。

7、 风量和风速的测试,对单向流洁净室的送风量是以测试的平均送风速度乘以送风截面积确定;非单向流洁净室的送风量可采用直接测试或测出风口风速乘以出风截面积确定。

单向流洁净室以送风平均速度、非单向流洁净室以送风量计算得到的换气次数。

8、 压差测试,为检验洁净室(区)与其周围环境之间的规定静压差,应在洁净室(区)的风速、风量和送风均匀性检测合格后进行静压差测试。

9、 已装空气过滤器的检漏,为检验洁净室(区)的高效空气过滤器的完好性和安装质量,在安装后的空气过滤器的上游侧引入测试气溶胶,并及时在送风口和过滤器周边、外框与安装框架之间的密封处进行扫描检漏。检漏测试可在“空态”或“静态”进行。

10、为确认洁净室(区)的气流流型和气流方向,在上述检测达到要求后进行气流流型检测。

11、 为确认净化空调系统对洁净室(区)的温度、相对湿度的控制能力,应在净化空调系统连续、稳定运行后进行检测,达到设计要求。

12、对于空气洁净度等级严于5级的洁净室(区),应对围护结构进行密闭性测试,以确认有无被污染的空气从相邻洁净室(区)或非洁净室(区)通过吊顶、隔墙或门窗渗漏进入洁净室(区)。

13、 洁净室(区)内的噪声测试,应在“空态”或与建设单位协商的状态下进行检测,室内噪声达到标准规定值。

14、 洁净室(区)的照度测试,应在室内温度稳定和光源光稳定状态下进行,室内照度值达到设计要求。

15、 对于非单向流洁净室,应进行自净时间的检测。

16、 当洁净厂房中设有需微振控制的精密设备仪器时,应对微振控制设施的建造质量进行检测,达到设计要求。

17、 根据生产工艺要求,应对洁净室(区)的地面、墙面和工作台面的表面导静电性能进

检测数量:按房间或区域,全数检查。

18、 洁净厂房的每项测试,均应编写测试报告,其主要内容有;

(1) 测试单位的名称、地址,测试人和测试日期;

(2)所测设施名称及毗邻区域的名称和测试的位置、座标;

(3)设施 类型及相关参数;

(4)测试项目的性能参数、标准,包括占用状态等;

(5)所采用的测试方法、测试仪器及其相关的说明文件;

(6)测试结果,包括测试记录、分析意见;

(7)结论。

(三) 竣工验收

1、 洁净厂房的竣工工验收,是在各分部单机试车,无生产负荷系统试车自检合格后进行。竣工验收的内容是对各分部工程的单机试车和无生产负荷系统试车的核查,洁净室(区)性能参数检测和调试、各分部观感质量核查,建设方要求的检测和调试内容。

2、 洁净厂房竣工验收时,应认真检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:

(1)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;

(2)各分部工程的主要设备、材料和仪器仪表的出厂合格证明及进场检验报告;

(3)各分部工程的单机设备、系统安装及检验记录;

(4)各分部单机试运转记录;

(5)各分部工程、系统无负荷试运转与调试记录;

(6)各类管线试验、检查记录;

(7)各分部工程的安全设施的检验和调试记录;

(8)各分部工程的质量验收记录。

3、 洁净厂房内各分部工程的观感质量核查。

4、 各分部工程的各类设备单机试车的核查,应符合本规范5~12章的相关规定。

5、 各分部工程的各类系统的单机试车核查合格后,应进行无生产负荷的稳定运行核查。

6、洁净厂房竣工验收的主要测试内容,一般应包括如下测试:

(1)气流目测;

(2)风速和风量测试;

(3)空气过滤器的检漏;

(4)洁净室(区)的密闭性测试;

(5)房间之间的静压差测试;

(6)空气洁净度等级;

(7)产品生产工艺有要求者,应进行微生物测试或化学污染物测试或特殊表面的洁净度测试;

(8)自净时间;

(9)温度、相对湿度;

(10)照度值;

(11)噪声级;

(12)其他建设方需要进行的检测项目。

7、 洁净厂房竣工验收后,应由施工方编写竣工验收报告,其主要内容上述外还有:

(1)观感核查记录;

(2)分项测试记录及分析意见(包括测试点位置、座标等);

(3)测试仪器的有效校验证书;

(4)结论。

(四) 功能验收

1、洁净厂房的功能验收是经过规定的检测和调试,确认洁净室(区)功能参数都能有效的满足产品生产运行的要求。

2、 洁净厂房的竣工验收合格,并经核实批准后,按建设方要求进行功能验收,功能验收的主要测试内容,一般应包括如下测试:

(1)检测空气洁净度等级;

(2)生产工艺有要求者,还应进行微生物测试或化学污染物测试或特殊表面的洁净度测试;

(3)洁净室(区)的温度、相对湿度的稳定性测试;

(4)检测自净时间;

(5)检测洁净室(区)的密闭性测试;

(6)测定照度;

(7)测定噪声级;

(8)需要时,确认和记录气流形式和换气次数;

(9)建设方需要进行的其他检测项目。

3、 洁净厂房的功能验收后,应由建设方或建设方委托的相关单位编写验收报告,其主要内容有:

(1)洁净厂房中各种设施的开启状态描述;

(2)分项测试记录及分析意见(包括测试点位置、座标等);

(3)测试仪器的有效校验证书;

(4)结论。

(五) 使用验收

1、 洁净厂房的使用验收是在建设单位规定的使用状态下进行检测和调试,确认洁净室(区)的动态性能参数都能有效的满足使用要求。

2、 使用验收的主要检测内容,一般应包括如下测试:

(1)检测空气洁净度等级;

(2)生产工艺有要求者,还应进行微生物测试或化学污染物测试或特殊表面的洁净度测试;

(3)温度、相对湿度的稳定性测试;

(4)确认洁净室(区)的密闭性能;

(5)建设方需要进行的其他检测项目。

3、洁净厂房使用验收后,应由建设方或建设方指定的相关单位编写使用验收报告,其主要内容有:

(1)洁净厂房中各种设施(包括生产工艺设备)等的开启状态描述;

(2)测试的洁净室(区)人员及其活动情况的描述;

(3)分项测试记录及分析意见(包括测试点位置、座标等);

(4)测试仪器的有效校验证书;

(5)结论。

十五、洁净室性能测试

(一)测试项目的选择和实施顺序

1、 性能测试项目和顺序的选择,参照国际标准《洁净室及相关受控环境,第3部份:检测方法》,ISO14644-3中相关要求,根据具体工程的规模、空气洁净度等级、产品生产工艺要求及布置情况、净化空调系统等因素确定,并应由建设方、施工方协商一致填写下表:

640.webp (23).jpg

注:1  测试可在第1列的格中按所选择的测试项目编号。

2  在第4列中,测试可按所选的测试方法选择测试仪器。

(二) 测试方法

A、 空气洁净度等级测试

1、本节提出的空气洁净度等级测试,主要是参照国际标准《洁净室及相关受控环境,第1部份:空气洁净度分级和第3部份:检测方法》,ISO14644-1和ISO14644-3,并结合我国目前的实际进行制定。

2、空气洁净度等级的测试一般采用粒子计数器,采样量应大于1L/ min。测试粒径大于等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于等于0.1的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器(采样量每分钟28.3L);测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。

640.webp (24).jpg

 95%置信上限(UCL)的t分布系数


如果测试结果未能满足规定的空气洁净度等级,可增加均匀分布的新采样点进行测试,对包括新增采样点数据在内的所有数据重新计算的结果,作为最终检验结果。(4)  如果每个采样点测得粒子浓度的平均值以及洁净室总平均值95%置信上限均未超过空气洁净度等级的浓度限值,则认为该洁净室(区)已达到规定的空气洁净度等级。

点击免费试听课↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~

课程视频截图

640.webp (11).jpg

更有课程班级宿舍功能,学员互动讲师答疑,属于你的专属交流平台

一共100课时

原价1388元,优惠200元

现价只要1188元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)  

高老师二维码.png

或直接点击人工免费咨询↓↓:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

官.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调热湿处理原理是什么?如何确定空调的热湿比线?

医疗建筑净化空调系统控制的对象是室内的温度、湿度、气流形式、风速、噪声、洁净度等,以此来保证医护人员及患者的医疗活动对室内空气品质的需求。医院净化空调系统对控制室内温度以及湿度面,相较于普通舒适性空调系统有着更为严格的要求。而医疗用房相对湿度的大小主要关系到空气中细菌的存活时间,相对湿度越大,细菌的存活时间越长,所以控制相对湿度是医院净化空调系统的重要任务。本文就目前净化空调系统的不同热湿处理过程以及相应的空调系统形式展开分析。

回帖成功

经验值 +10