正在加载...
室外给水设计标准7.5.5规定配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过五个。但我在一些图纸里看到两个阀门之间消火栓数量不一,多的有十七八个,而且阀门也不是专门分开消火栓的,是排气阀前面的阀门。那么这条规范有没有必要执行?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
只能说,你看到的一些图纸设置不满足规范要求。规范要求阀门之间管段上消火栓数量不超过5个,是环管上阀门设置的要求,目的是为了控制管段管阀检修时候不能使用消火栓数量在5个内,提高检修消防安全。
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
请问各位大神,有谁知道市政管网检测需要哪些资质和人员
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳只能说,你看到的一些图纸设置不满足规范要求。规范要求阀门之间管段上消火栓数量不超过5个,是环管上阀门设置的要求,目的是为了控制管段管阀检修时候不能使用消火栓数量在5个内,提高检修消防安全。
回复 举报