土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 110kV路故障重合闸拒动原因分析

110kV路故障重合闸拒动原因分析

发布于:2020-07-17 14:39:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


本文是从110kV线路发生单相接地故障,线路保护装置重合闸拒动引起开关非全相运行事故入手,根据保护报文、录波文件、图纸设计和现场接线多个方面剖析,找出保护装置重合闸拒动引起开关非全相运行的原因。由于图纸设计失误,且在调试验收中未能及时纠正造成的。指出保护装置的设计、安装、调试、验收等各个环节的重要性及今后防范同类问题的建议措施,从而杜绝此类隐患,保证电网的安全稳定运行。


[ 关键词] 110kV 线路故障   单相重合闸拒动   非全相运行   原因浅析 


一.前言

目前,为了提高电网供电可靠性,我公司110kV线路重合闸方式采用的是单重方式。110kV北六线是主要负荷线路,该线路保护的配置方案如下:主I保护采用南瑞RCS-931BM光纤纵差保护、主II保护采用南瑞RCS-902光纤纵联距离保护、断路器失灵及辅助保护采用南瑞RCS-923A , 两套保护装置各有独立的重合闸出口压板,两套保护重合闸相互对应启动,在运行中只投入主I保护装置的重合闸出口。

 

二.事故经过概述

2012 年7月10日 凌晨2点52分,六三五站高压开关站110KV 北六线发生A相接地故障,110kV 北六线主I保护屏(RCS-931BM)电流差动保护出口,主II保护屏(RCS-902CB)纵联零序方向、纵联距离保护出口A相开关跳闸。但重合闸未动作,三相不一致保护未动作,110kV北六线A相开关缺相运行。6点04分运行人员根据地调命令合上北六线断路器。6点52分110KV北六线再次发生B相接地故障,主I保护屏(RCS-931BM)电流差动保护出口,主II保护屏(RCS-902CB)纵联零序方向、纵联距离保护出口B相开关跳闸。但重合闸还是未动作,开关三相不一致保护仍未动作,110kV 北六线B相开关缺相运行。6点55分110kV 北六再次发生C相接地故障,主I保护屏(RCS-931BM)电流差动保护出口,主II保护屏(RCS-902CB) 距离保护加速出口,开关三跳不重合。经事故后调查重合闸拒动是造成开关长期非全相运行的主要原因。


三.事故原因分析

    什么原因致使六三五站110kV 北六保护单相重合闸拒动呢?


从现场调出的六三五站110kV 北六线保护动作报文如下:

北六线保护屏报文:8ms电流差动保护动作;测距L=19km,A相;故障电流0.2A,故障零序电流0.49A,故障差动电流2.37A;起动后保护开入量变位报告: 42ms三跳起动重合 0 →1; 55ms A 相跳闸位置0 →1; ( 判断:保护动作正确,重合闸拒动)


信息保护屏报文:28ms纵联零序方向保护动作;28ms纵联距离保护动作;测距L=32.0km,A相;故障相电流0.2A,故障零序电流0.45A; 起动后保护开入量变位报告: 42ms三跳启动重合 0 →1; 55ms A 相跳闸位置0 →1。 ( 判断:保护动作正确,重合闸拒动)。


从报文可以看出开入量:三跳起动重合0→1;此时重合闸确实不应动作,保护装置本身没有故障,而是开入量即三跳起动重合0→1是造成重合闸拒动的主要原因,但是A相保护动作,如何会有三跳起动重合开入?查看装置录波文件(见图2),可以看到,跳闸后装置确实有三跳启动开入。


第二步检查保护图纸和现场接线。


通过检查保护接线原理图及接线图,发现现场接线与设计竣工图纸一致,未发现错误。紧接着核对厂家图册发现1D38为三跳开出,1D39端子为单跳开出;与设计竣工图纸标识相反,设计人员是将主I保护(RCS-931BM)和主II保护(RCS-902CB)的单跳及三跳开出分别接入到主II(RCS-902CB)和主I保护(RCS-931BM)的三跳启动重合闸和单跳启动重合闸的回路中。当线路故障时,主I保护(RCS-931BM)和主II保护(RCS-902CB)的单跳接点同时启动了对侧的外部三跳启动重合闸开入,两套保护重合闸相互对应启动。在运行中只投入主I保护装置的重合闸出口,由于110KV线路保护采用单相重合闸,上述错误接线同时闭锁了两套重合闸,导致重合闸未动

通过实际图纸与现场比对发现,单跳和三跳启动回路接反了,造成在线路故障时重合闸不起动至此,重合闸拒动原因找到了,但是为什么三相不一致保护不动作呢?


于是在现场检查三相不一致保护的整定情况:三相不一致保护功能压板及出口压板正常投入,断路器失灵及辅助装置(RCS-923A)38ms不一致开入: 0→1;装置不一致零序电流整定:0.1A,动作时间整定1.5S;


检查录波文件可以发现当时负荷较轻,录波显示3Io=0.038A,未达到出口零序电流整定值0.1A,而开关机构本身的三相不一致保护未投跳闸功能仅投入发信功能,也未动作,从而导致开关长期非全相运行。为此彻底弄清了保护装置重合闸拒动引起开关非全相运行的原因。


四.暴露问题

1 )设计院在设计时,将单跳和三跳启动回路接反,造成设计失误。

2 )现用的保护装置验收规范不完善,没有按规范要求的将两套保护装置联起来进行验收的项目。

3 )施工单位在施工的调试、施工验收中,调试、验收方法不完善,没有按公司规范要求将两套保护装置联调、验收,未能及时发现设计错误。


五.防范措施

1 )设计人员应加强认识到设计对安全生产的源头保障作用、对安全生产的重要性,认真做好设计、校核、审核工作,严格按规范、按标准进行设计,严防出现设计错误;认真学习设计规范要求,特别是反措的要求;对于新设备,应组织认真学习,明确设备的具体规范和技术特点。


2 )在施工和验收的工作中,调试、验收方法不完善,没有按公司规范要求将两套保护装置联起来进行调试、验收,未能发现设计错误。验收人员未有认真学习关于保护装置验收规范,使用的验收作业指导书的验收方法不完善,按验收作业指导书的方法进行验收未能发现设计错误


3 )继保人员应树立较强的风险意识,培养良好的工作习惯。在工作学习中不断提高自身的技术水平,养成在工作中“勤思考、有疑问不放过”的的良好习惯,在验收过程中做到认真、细致、全面,这样才能避免这种误动事故的发生


六.结束语

本次事故主要原因是由于设计人员疏忽,未认真核对厂家图实际接线,想当然按照习惯顺序设计;其次施工调试及验收人员未严格按照整组试验要求调试,导致保护设备带隐患并网运行并最终导致了110kV 北六线A相开关缺相运行;假如设计人员设计时认真审查图纸,施工验收人员能严格按照《继电保护及安全自动装置检验条例》要求调试,那么我们就能从根本上杜绝类似事故发生。


参考文献:

[1] 南瑞继保RCS931说明书

[2] 南瑞继保RCS902说明书

[3] 南瑞继保RCS923说明书

[4] 南瑞继保RCS931、RCS902厂家图

[5] 《继电保护及安全自动装置检验条例》


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流接触器的5大基本属性,常开点NO和常闭点NC怎么使用?

交流接触器是电路中经常都会用到的电路元器件,在工业自动化和机械自动化控制当中应用的很广泛,关于交流接触器,相信很多的电工师傅都很了解,但是对于一些刚入门学习电工的师傅而言就有点吃力了,今天我们就重点来看看关于交流接触器的几点基本属性: 一、交流接触器的结构: 交流接触器一般都是由线圈,触点机构,衔铁,铁芯,复位弹簧等部件构成,这是交流接触器的基本结构。 二、交流接触器的工作原理!

回帖成功

经验值 +10