洁净室门窗大都共同具有三类构造缝隙。
一类是樘的组合拼接和樘与洁净室门洞间的安装缝隙;
二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙;
三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。通常所提的洁净室门的空气泄漏无非是由上述三种缝隙产生的问题。
这三种构造缝隙中,一、三类属于固定缝隙,二类属于活动缝隙.性质不同而它们在洁净室门、窗上所占比例也不一样。因而洁净室门、窗密闭采取的气密措施也不完全相同,这也是无尘进化工程中的重要步骤。
在一橙洁净室门的缝隙数量中相对所占比例较小,但在一膛窗的构造缝隙中却往往是主要部分,特别是对于外窗,它们暴露在大气中,受室外气候的影响,须慎重处理,一方面要尽量减少芯条玻璃安装缝隙,一方面要慎重选择设防构造。
B、活动缝隙的处理洁净室门窗的开启扇与框料如何搭接是洁净室门窗密封设计中的关键。搭接处的缝隙有别于固定缝隙,因活动扇需要开启而木能采取“一劳永逸”的封固措施。
添加高老师QQ :2355747116 手机:18651226727(微 信同号)
相对于窗而言,洁净室门的开启扇更大,活动缝隙在一捏洁净室门的总构造缝隙数量中占有更大的比例,洁净室门扇的开启次数远较窗为频繁,而洁净室门扇周边缝隙的工作条件也比较复杂,以单扇平开洁净室门为例,沿竖向的两侧边小,装执手的一边经常受到通行时各种摩擦或碰撞,装铰链的一边则因扇的旋转而对膛的施力方向与其他三边完全不同。
村局、框、五金、密闭条及其作用方式等四个方面因素要综合考虑,使它们在构造亡和受力状态上相互协调,达到密封的目的。应该特别指出,洁净室门扇比窗扇大而且重,密封压紧时施力要大得多,特别平时总在不断启闭旋转,故还须从控制洁净室门扇下垂和保证洁净室门扇刚度等方面来着重考虑五金选用问题。
二 平开洁净室门扇的缝隙密封平开式密闭洁净室门是洁净厂房中选用最多的洁净室门类型,平时供通行或者运输.火灾时供紧急疏散,都很方便。
一般选用成型断面的弹性材料作为密闭条固定密封在缝处。常用洁净室门的洞口宽度,双扇内洁净室门多在1800mm以下,双扇外洁净室门多在2100mm以下;洞口高度大抵在2400mm以内。
密闭条的设置。在经常启闭洁净室门扇通行的情况下,除某些外洁净室门为避开重设备等运输时可能对洁净室门楼的碰撞面把密闭条全部设置在洁净室门扇上,或者一些内洁净室门由于车间运输原因不允许在地面设置洁净室门槛只能在靠近地面的洁净室门扇底部安装吊挂式扫地密闭条外,一般情况下,为了使密闭条尽量避免手模、脚踩或车碰,少受人行与运输的影响,多将长宽仪几毫米的小断面成型弹性密闭条敷设在洁净室门提的隐蔽凹槽部位,再借洁净室门扇的关闭压紧。
密闭条应沿活动缝隙的周边连续敷设,以便在洁净室门关闭后形成一困封闭环形的密封线。当密闭条被分别设置在洁净室门楼和洁净室门扇两处时,就必须注意陶者有很好的衔接,尽量减小密闭条在洁净室门缝处的小断间隙。
点击免费试听课↓:
课程视频截图
更有课程班级宿舍功能,学员互动讲师答疑,属于你的专属交流平台
一共100课时
原价1388元,优惠200元
现价只要1188元
添加老师领取优惠
高老师QQ :2355747116 手机:18651226727(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 448 人订阅
阅读下一篇
净化空调三大类及集中式洁净空调系统特点放送!来源:净化家园,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 净化空调分为三大类:1、集中式洁净空调系统:在系统内单个或多个洁净室所需的净化空调设备都集中在机房内,用送风管道将洁净空气配给各个洁净室。2、分散式洁净空调系统:在系统内各个洁净室单独设置净化设备或净化空调设备。3、半集中式洁净空调系统:在这种系统中,既有集中的净化空调机房,又有分散在各洁净室内的空气处理设备。是一种集中处理和局部处理相结合的形式。等级分类:人们一般按系统内各洁净室的洁净度来命名系统,如称之为100级净化空调系统,1000级净化空调系统等。有时也按系统的末级过滤器的性质来区分,分高效空气净化系统,亚高效空气净化系统和中效空气净化系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发