土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电管线穿越变形缝时该如何处理?

机电管线穿越变形缝时该如何处理?

发布于:2020-07-14 14:18:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。


在机电安装中遇到管线穿越变形缝处

未采用补偿装置的通病屡见不鲜

比如下面这个工程实例


QQ截图20200714150713.png

导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。


错误案例就不再过多展示

还是来看看正确实例是怎么做的


示例1 电气管线

QQ截图20200714150729.png

电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


QQ截图20200714150753.png


①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 

③:带槽活动桥架连接板。


示例2 给水管道


①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。  

③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。  

④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。


示例3 通风管道


①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。

③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。



穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    设计院在验收时必须重点检查这些部位!!!

    2020-07-22 12:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • w171468177
    w171468177 板凳

    这种细节全看施工单位的水平和责任心,监理看不着的话大多都会偷懒的。

    2020-07-16 20:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

创鲁班奖设备、管线综合布置细部做法

本文来源: 百度文库 机电工程联盟  作者:杜伟国 目  录 一、设备、管线综合布置 1、总体原则 2、屋面布置

回帖成功

经验值 +10