土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面工程就按这个做,让甲方项目经理无错可挑

屋面工程就按这个做,让甲方项目经理无错可挑

发布于:2020-07-13 13:46:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

源自 |  防水施工网



防水一般要求

1.  清理基层 :施工前将验收合格的找平层基层表面尘土、杂物清理干净、表面干燥(含水率)符合卷材性能要求。
2.  涂刷基层处理剂或涂抹防水层 :改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂,常温经过约4h后,开始铺贴卷材;涂膜防水涂刷应均匀。
3. 附加层施工 :一般卷材防水施工前,在女儿墙与楼板交接阴角、水落口、管根等细部先做附加层,附加层的范围应符合设计要求。附加层宽度一般不小于500mm,两边均匀搭接200mm,要求进行满粘;出屋面的管道根部直径600mm范围内两边均匀搭接300mm,要求进行满粘。
4.  卷材防水 :铺贴时接缝应错开,卷材应平行屋脊或找坡分水岭顺流水方向顺茬搭接,长边及端头的搭接宽度,满粘法均小于100mm,且端头接茬要错开50mm,注意卷材配制应减少阴阳角处的接头;铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,卷材铺展不得有皱褶、翘曲、空鼓等现象。
5.细部构造:
(1)铺贴泛水处的卷材收头应采取压条钉压,并用密封材料封严。
(2)防水层贴入水落口杯内,水落口周围500mm内的坡度不小于5%,并采用密封材料嵌密。
(3)热熔封边:SBS卷材防水卷材搭接处用喷灯加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌 填严密。
6. 厨卫间及阳台等部位
采用涂膜防水时应涂刷均匀,管子周围地面作加强涂刷处理。


第二 节   卷材防水:

1、冷粘法铺贴卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢靠。
2、卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。接缝口应用密封材料缝严,宽度不小于100mm。
3、阴阳角及管子等部位必须按规范要求设置附加层。
阳角附加层
涂刷冷底子油
阴角附加层


第三节  出屋面管道

1、通气管不得与风道或烟道连接,高出屋面完成面300mm,屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
2、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m。
3、PVC通气管因其强度、刚度较低,可使用砖墙砌筑保护。
上人屋面排气管
砖墙保护


第四节  出屋面烟道

1、平屋面烟道超出建筑物完成面至少600mm,且不得低于女儿墙高度。坡屋面应根据排出口周围遮挡物的高度、距离等因素确定。
2、烟道四周应增设防水附加层,宽度和高度不小于300mm 。
烟帽抹灰后成型效果
防水处理


排气管

1、排气管道外壁包裹一层玻钎布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。
2、根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。
3、在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。
4、在屋面面积每36平米的范围内设置1个出气口,尽量和屋面分仓缝重合,并排列整齐。
排气管出口
排气管排列整齐


女儿墙及泛水

1、女儿墙每隔4米及转角处均设置构造柱并设置压顶。
2、女儿墙采用防水卷材铺贴完毕时,在其表面抹保护层砂浆(注意有防开裂空鼓措施),间隔6m设伸缩缝,缝宽20mm,分格缝用密封膏封闭。
3、女儿墙压顶排水一般向屋面找坡并设滴水措施。
4、女儿墙泛水处防水高于成型屋面大于250mm,阴角做R,离墙边200mm设圈通伸缩缝并用防水油膏嵌缝。
阴角成型效果
女儿墙与板面阴角


天沟和过水口

1、屋面天沟卷材防水层应由沟底翻上到沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。
2、可采用预留管做过水口,管径不得小于75mm,管口底部标高略低于相邻屋面完成最低处。
过水管
屋面天沟


落水口

1、高跨屋面向低跨屋面排水时,在低屋面排水口处设置防落水管雨水冲刷低跨屋面措施。
2、落水口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。防水层贴入水落口杯内。
3、落水口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
防落水管雨水冲刷措施
落水口


变形缝和避雷带

1、缝口处应用伸缩片覆盖,缝内应填充泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,接缝处要用油膏封严密,顶部加扣金属板。
2、避雷带固定牢固,焊缝饱满,且连续设置,与避雷引下线有效连接。
变形缝
避雷带


面层

1、面层砖镶贴时应双向留缝,缝宽10mm,采用1:1水泥砂浆勾缝。当屋顶面积较大时,不大于6×6m设置变形缝,留置20mm宽缝,用柔性防水材料填缝。
2、面层排砖应考虑整体效果美观,应尽量采用整砖排布,若出现非整砖,其宽度不宜小于整砖宽度的2/3或变色做装饰带。
缝宽均匀、嵌缝密实
整体效果


屋面管道和栈桥

1、屋面管道控制在同一标高面上。
2、管道支架和支座位置按设计要求设置,和屋面连接牢固。在需要的部位设置跨管栈桥。
管道安装细部


整体效果

1、透气管纵横成一条线。
2、分隔缝间距统一,横平竖直。
3、所有出屋面管道、设备安装整齐。
屋面完成面

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又一地区明确高支模禁止使用扣件式钢管脚手架!常规模架明年也将全面禁止使用!

2020年7月8日,温州市住建局发布通知,全面实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。通知将危大工程分为三类( 危大工程、超过一定规模的危大工程、参照超过一定规模管理的危大工程 ),并明确相关安全管理。

回帖成功

经验值 +10