土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 悬挑钢梁锚固点如何加固

一建筑工地三层以上搭设悬挑外架,顶板预留悬挑钢梁预埋螺栓,楼板强度120mm,锚固点处需加固,规范没有说明如何加固,请教各位大师该如何加固?增加2根18钢筋?长度多少?垂直钢梁摆设、?还是顺向摆设?

全部回答(1 )

  • mickdan

    预埋钢筋加固锚固点,呈倒U型留1.5倍型钢宽度的弯,18的钢筋可以,长度大概在1.5米。至于摆设方向,刚好和锚固螺栓是相反的,一个正U一个倒U,意思明白了吧。

    还有需要几个注意的位置:1 锚固螺栓和型钢有空隙的地方用木楔楔紧,遇到打孔的位置和型钢有间隙的地方也要楔紧。

    2 加固钢筋根据锚固组数确定,有几组锚固就得上几根加固钢筋,千万别省,不然楼板开裂是小事,倒架就坏事了。

    2020-08-08 00:36:08 来自 PC 评论 举报