土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ GMP洁净实验室装修设计_中南

GMP洁净实验室装修设计_中南

发布于:2020-07-11 14:43:11 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

  GMP洁净实验室主要作用于保健品、食品、生物制药、医疗器材、化妆品等行业,是空气净化工程中卫生等级要求较严格的,其重点防控除洁净度要求外,杀菌消毒、防止交叉感染都非常重要。下面介绍一下关于GMP洁净实验室装修设计的要求。

  GMP洁净实验室布局

  1.医院洁净手术室数量一般按照住院总床位数的2%,或者外科病房总床位数的4%来确定。

  2. 普通的县医院洁净室以洁净度(万级)为宜,不需盲目增设高等级手术室,以防造成浪费。

  3. 主要必备用房按照洁净区、洁净区、污染区来划分。、

  4. 洁净手术室不宜在首层和搞建筑的顶层。如果建立在顶层,需全面考虑无眠的保温隔热及雨水渗透问题。

  5. 做好防火分区。

  6. 洁净手术室不能增设外窗,应采用人工照明。

  通风工程

  1、办公区正压,排风通过丁缝、走牌、窗口等正压排出;

  2、所有排风机均选用进口品牌的静音型离心式风机;

  3、各实验室排风通过风管集中由排风机排出;

  4、各设备(生物安全柜、通风罩 、通风厨)排风由排风机排出;

  5、风管材料采用优质镀锌钢板,制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定确定;

  6、风管支吊架采用膨胀螺栓与楼板或墙体固定,风管支用架间距不大于3.0M;

  7、风管穿越变形缝或沉降缝处的风管两面侧,以及与风机进出口联接处,应设置软接,其用料烦符合洁净要求。

  供电系统

  1、本次设计均采用TN -S三相五线制配 、共用接地方式。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地;

  2、用放射式与树干式相结合的供电方式,GMP实验室照明、插座 、吊塔电源引自甲方低压配电室,电源采用双电切换〔甲方负责),以便提高可靠性;

  3、GMP实验室采用双管式医用净化嵌入灯。

  给排水工程

  1、洁净区的给水水质、水压必须符合饮用水水质标准,院方供水压力应为0.3-0.44 Mpa。

  2、穿墙及穿楼板的管道必须做套管,套管内的管段不应有接头,管道和套管之间用不燃性密封材料封口;

  3、暗装阀门和排水检查口处,必细设检修门,检修门必须严密;

  4、给水管与卫生器具及设备的连接必须有空气隔断,严紧直接相连。排水设备必须在排水口的下部设置高水封装置,并应有防止水封被破坏的措施;

  5、排水管、雨水管除注明外,均采用标准坡度;

  6、消防管道无必要应避免经过GMP实验室上空,如必须经过消防管道应无接缝,且需采用防结露措施。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑方案设计

返回版块

21.03 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公摊面积、套内建筑面积、建筑面积怎么区分?

什么是公摊面积 定义:公摊面积是指整栋楼共用部分的建筑面积,由整栋楼的购房者共同出资购买。公摊面积包括楼梯间、过道、电梯井、管道井、变电室、设备间、公共门厅、警卫室、共用墙体等。 计算:每户公摊面积=每户的套内建筑面积×分摊系数。 公摊面积的大小,关系到套内建筑面积的大小以及公共区域舒适度的高低。公摊面积越大,则套内建筑面积越小,实际的套内使用面积也就越小;公摊面积太小,套内建筑面积则变大,但公共区域,比如楼梯、过道、电梯的面积则会受到压缩,造成业主使用的拥挤和不便。总之,公摊面积不宜过高,也不宜过低,合适才行。

回帖成功

经验值 +10