土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 购物中心餐饮商铺机电设计要点

购物中心餐饮商铺机电设计要点

发布于:2020-07-10 14:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


一、餐饮商铺电气设计


1.1-商铺供电电源设计界面


在设计阶段,建设方提供 隔离开关箱至商铺租赁范围内, 隔离开关箱的安装位置,如租户有特殊要求,则安装至租户指定的位置。


如设计阶段无法明确租户要求,则将隔离开关箱安装至商铺租赁线内约1500mm,隔离开关箱底标高宜高于公共吊顶标高约100mm。


对进线计算电流大于500A (630A及以上) 的餐饮租户,不预留隔离开关箱,仅预留电缆进租赁线约4m-5m。


1.2-商铺计量方式


对千进线开关32A-400A的租户,商铺电表统一安装至各楼层强电间进行统一计量。对于进线开关大于500A (含500A) 的租户,在相应的低压配电柜上进线计量。


1.3-商铺用电指标


餐饮商铺按经营产品的类型,可分为轻餐、西餐、火锅及其他特色餐饮。


以下商铺配电指标除特殊说明外,电量不含制冷中心主机用电,仅含商铺内末端空调设备(如风机盘管等)用电。


1.3. 1-轻餐类商铺用电指标


轻餐类租户,如甜品店、咖啡店、面包烘焙店等,对甜品类租户,根据租赁面积可按表1进行预留电量。



对咖啡类轻餐租户,根据租赁面积可按表2预留电量,部分品牌业态,如星巴克,其房产交付条件硬性规定 为每铺 (约200m2) 100KW。



对面包烘焙类轻餐租户,面包烤炉用电较大, 80m2的租户用电约60KW ,设计阶段可按750W/m2而预留。


 1.3.2-火锅类商铺用电指标


对火锅类餐饮租户,租赁面积100-150m2,可按800W/m2预留电量;


租赁面积150-200m2,可按750W/m'预留电量租赁面积200-500m2,可按700W/m2预留电量,单铺预留电量不超250KW。


1.3.3-西餐类商铺用电指标


对品牌西餐,如麦当劳、肯德基、必胜客等,每铺按250KW预留电量,其余西餐按800W/m2,单铺不超250KW。


1.3.4-其他类型餐饮商铺用电指标


对其他类型餐饮商铺,当厨房使用燃气时,按300W/m预留电量;厨房不使用燃气时,按500W/m2预留电量。


 1.3.5-餐饮商铺备用电源预留


对于部分餐饮品牌,因冷冻冰柜的需求,需预留备用电源至租赁范围内,在设计条件允许的情况下,可按表3进行预留,如条件不允许每家餐饮商铺均预留备用电源,建议对租赁面积超400m2的租户进行预留。



以上为餐饮商铺用电指标表,在设计阶段,如招商营部门无法提供与租户确认的房产交付条件,可按以上配电指标表进行餐饮商铺电量预留,配电指标为计算末端电缆及开关依据,如核算干线容量及变压器安装容量时,需考虑相关需要系数及同时使用系数的合理取值。


1.4-商铺弱电设计


商铺的弱电设计比较简单,建设方仅需预留1条4芯单模光纤及2个数据点至租户租赁线约1200m,尽量靠梁柱安装。后期电话等报装由租户自行负责。对部分有特殊需求的品牌租户,同时需提供有线电视信号接驳点至租户租赁范围内约500m。


二、商铺暖通设计


2.1-空调系统形式


正常情况下,商场空调系统形式为风机盆管+新风系统局部大空间全空气系统。对于餐饮商铺,通常为风机盘管+新风系统。


2.2-暖通系统设计界面


2.2.1-冷冻水系统


商铺末端水平冷冻供回水管、冷凝水管设计到位,风机盘管完成吊装,相关送风管、回风管及风口、温控面板等在租户二次装修时,由租户自行安装。


2.2.2-新风系统


预留新风风管接驳口至餐饮商铺租赁范围内约500m,带调节阀。


2.2.3-厨房排油烟系统


预留厨房排油烟风管接驳口至商铺拟定厨房区域,带阀门。


商铺内油烟净化装置及排油烟风机,由租户自行设计、采购、安装。相关屋面需预留排烟风机,由建设方负责设计到位。


2.2.4-厨房补风系统


预留厨房补风风管接驳口至商铺拟定厨房区域,相关补风风机由租户自行设计、安装。


2.2.5-厨房事故通风系统


对于使用燃气的餐饮租户,需预留厨房事故通风风管接驳口至商铺拟定厨房区域,带阀门,事故通风风机由租户自行设计、安装。


2.3-暖通系统设计参数


在设计阶段,关于空调冷量:轻餐租户可按250W/m2预留,湘菜类租户可按420-450W/m预留,火锅类租户可按450W/m预留,其他普通餐饮租户可按350W/m预留,单位冷量均不含新风冷负荷。


对商铺空调新风量,可按20m3/h/P进行预留,人数指标按1.5m/人计算,夏季温度设计值为24℃-26℃,冬季温度设计值为18℃-20℃。


南方项目可不供暖。


对计算厨房排油烟量,厨房占比按1/3取值,高度按结构层高计算,厨房换气次数按50次/h取值,风管风速按8-10m/s取值,厨房送风量为排风量的80%。对需预留事故通风的燃气餐饮租户,事故通风风管换气次数按12次/h计算,竖井风速按8m/s计算。


三、商铺给排水设计


3.1-给排水系统设计界面


3.1.1给水系统


预留给水管接驳口至商铺租赁范围内约500mm,带水表及阀门。


3.1.2-排水系统


预留厨房排废水管接驳口至拟定厨房区域,接驳口高于同层楼面标高约150mm,并要求租户二次装修时采用同层排水,除大型餐饮及超市(含餐饮)单独提供隔油池外,其他业态隔油池为商场共用。


卫生间排污管不预留,特殊情况下,如大于800m2中餐/酒楼,可预留卫生间排污管至租赁范围内拟定位置。


3.2-给排水系统设计参数


商铺给水管接驳口统一按DN50管径预留,排污/排废水管接驳口统一按D150管径预留。


四、商铺燃气系统设计


4.1-燃气设计界面


对使用燃气的餐饮租户,预留燃气管接驳口至商铺租赁范围内拟定厨房位置,带阀门。后期由租户进行接驳、报装。


燃气管设计应注意不能跨防火分区。


4.2-燃气设计参数指标


在设计阶段,如招商营运部门无法确认租户的燃气量需求,可按表4进行燃气量预留。



最后:


以上从建设方的技术管理角度,结合实际工程技术管理经验,分别对购物中心餐饮商铺电气、暖通、给排水、燃气等机电系统进行分析,探讨了各专业前期设计界面及相关设计参数。


在设计阶段,如招商营运部门未能提供餐饮租户交付条件,本文可供设计师出图参考。


相比零售类租户,餐饮租户因房产交付条件的复杂性,只有在设计阶段将满足业态运营需求的设计条件落实至施工图上,才可最大程度地降低建设期返工的风险,确保项目按计划节点交付给租户。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

终于把三级配电、二级保护说清楚了!基础篇 进阶篇

基础篇 1.三级配电二级漏保总体要求 ★  施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★  用电设备必须有各自专用的开关箱; ★  漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★  总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

回帖成功

经验值 +10