土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟新规后的项目现场图片(三)

防排烟新规后的项目现场图片(三)

发布于:2020-07-09 15:26:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


1、地上楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的固定窗


2、地下楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的 固定窗, 核心筒在内部,采用土建风道延伸至室外

rBBhH18FxAGAI_a5AA5w_saySBQ231.png

rBBhIF8FxAKAVSuaAA2sQvmklOs703.png


3、有吊顶时,电动挡烟垂壁的安装

挡烟垂壁底部与吊顶齐平


4、无吊顶时,电动挡烟垂壁的安装

先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方

(1)梁下先设置固定挂板,方便机电管线穿过

rBBhH18FxAOALawtAA-1spDg_nI562.png


(2)挂板下方再安装电动挡烟垂壁


5、两樘电动挡烟垂壁拼接安装


6、吊顶内的排烟风管外壁设置离心玻璃棉隔热


7、门洞上方的电动挡烟垂壁

注:应安装在门开启方向的背面,且在疏散指示标志的后方


8、屋顶加压送风机房


9、消防控制室防排烟风机的手动启动箱


10、机房内的排烟风管设置抗震支吊架


来源:暖通设计