土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水系统缓蚀和分散处理

循环冷却水系统缓蚀和分散处理

发布于:2020-07-09 14:23:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

20176月装置开工初期,由于不了解此系统在设计上有不可控的排污,根据当地的排放要求,采用有机磷类的闭路水缓蚀保护处理方案。但在2018年初开始正式投加闭路水缓蚀剂后发现,药剂的有效浓度在1个月内下降了近50%,且系统的总铁出现上升的趋势。

经详细调查,并和设计院进行沟通,确认系统在设计上有400t/d水的不可控排污。故按照实际情况,决定针对此半封闭冷却水系统采用特殊的缓蚀和分散处理方案。此方案按照以下思路进行制定:

1.考虑到系统采用除盐水作补水,由于有铝材,氯离子不能高于100mg/L,故缓蚀剂能够在钙硬度相当低的条件下起到保护作用。

2.系统存在不可控排污,药剂方案不能采用常规的闭冷水方案,否则运行成本太高。

3.系统有400t不可控的排污量,停留时间近37d,故对缓蚀剂和分散剂的半衰期要求高。

4.由于系统的保有水量大,需要精确的药剂投加和浓度控制,新方案须能够满足该系统实际需求。

5.系统的保有水量大,浊度和总铁高,不能通过排污降低,需要辅助设备降低浊度和总铁,减少沉积的风险。


技术方案和准备工作

1.对闭路水管线进行现场调查,每台换热器出口取水样分析,了解各装置各关键设备的运行状况。

2.完成监控和加药设备的配套设施改造以及现场安装和调试,完成在线实时监控及加药系统3DTrasar的安装及数据远程传输。

3.完成对新增药剂的加药管线的改造。

4.完善碳钢和铝材等材质的腐蚀挂片的监控。

5.增加旁滤系统等。


调整和优化

水处理方案药剂,控制水质关键性指标

图片 2.png

由于闭式系统增加的是临时旁滤器,此类旁滤器在开式系统正常进水压力不大于0.2MPa,在闭式系统应用时压力达到0.5~0.6MPa,流速过快,导致系统的旁滤效率低,系统浊度去除率不足。为此对旁滤罐的处理效率进行了调查,具体数据见表3

图片 6.jpg

由表3可知:起初,投加旁滤助剂进行快速降浊,但由于加药点离旁滤器太近,没有充分的药剂反应时间,效果不明显。装置在实际运行过程中,根据水质适当增加反洗频次,并对临时旁滤系统进行改造。


系统参数趋势

系统的碳钢腐蚀率平稳控制,远低于国标范围(0.075mm/a),有效控制了系统的腐蚀。

1.对关键换热器出口安装碳钢腐蚀挂片进行监控,腐蚀率效果也达到优的水平。

2.在线系统安装铝材挂片,缓蚀保护处理效果理想,腐蚀率不大于0.005mm/a

3.检查关键换热器,缓蚀保护处理效果良好。

4.异养菌总数小于10000/mL,效果好。

图片 3.jpg

1系统总铁控制变化情况

图片 4.jpg

2系统浊度控制情况

图片 5.jpg

3碳钢腐蚀速率控制情况


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物化曝气量计算

请问最后一项是规范上写的是反硝化脱氮回收氧量,应该如何理解?O2 = 0.001aQ(So-Se)-c△XV b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]-0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV]

回帖成功

经验值 +10