土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压电缆电压损失计算

低压电缆电压损失计算

发布于:2020-07-08 12:55:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
低压电缆电压损失计算
电缆截面
(mm2)
额定电压(KV) 电阻R
(Ω/Km)
感抗X
(Ω/Km)
功率因素
(cosφ)
tanφ 额定功率
(P/KW)
线路长度
(L/Km)
电压损失
△U%
铝-4 0.38 8.742 0.097 0.8 0.75     0
铝-6 0.38 5.828 0.092 0.8 0.75     0
铝-10 0.38 3.541 0.085 0.8 0.75     0
铝-16 0.38 2.23 0.082 0.8 0.75     0
铝-25 0.38 1.426 0.082 0.8 0.75     0
铝-35 0.38 1.019 0.08 0.8 0.75     0
铝-50 0.38 0.713 0.079 0.8 0.75     0
铝-70 0.38 0.51 0.078 0.8 0.75     0
铝-95 0.38 0.376 0.077 0.8 0.75     0
铝-120 0.38 0.297 0.077 0.8 0.75     0
铝-150 0.38 0.238 0.077 0.8 0.75     0
铝-185 0.38 0.192 0.078 0.8 0.75     0
铝-240 0.38 0.148 0.077 0.8 0.75     0
铜-4 0.38 5.332 0.097 0.8 0.75     0
铜-6 0.38 3.554 0.092 0.8 0.75     0
铜-10 0.38 2.175 0.085 0.8 0.75     0
铜-16 0.38 1.359 0.082 0.8 0.75     0
铜-25 0.38 0.87 0.082 0.8 0.75     0
铜-35 0.38 0.622 0.08 0.8 0.75     0
铜-50 0.38 0.435 0.79 0.8 0.75     0
铜-70 0.38 0.31 0.078 0.8 0.75     0
铜-95 0.38 0.229 0.077 0.8 0.75     0
铜-120 0.38 0.181 0.077 0.8 0.75     0
铜-150 0.38 0.145 0.077 0.8 0.75     0
铜-185 0.38 0.118 0.078 0.8 0.75     0
铜-240 0.38 0.091 0.077 0.8 0.75     0