土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题

关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题

发布于:2008-03-02 17:28:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。
后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了 我也无能为力了 放在哪里 周一再重新开机看看
不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。
    感谢楼主的提醒。
    2008-05-09 11:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • liaopan1983
    liaopan1983 板凳
    整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行 所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题
    我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售

    刚刚换工作 没有及时给大家说明情况
    2008-05-04 18:49:04