土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带怎么做不漏浆?看了这个大项目你就懂了

后浇带怎么做不漏浆?看了这个大项目你就懂了

发布于:2020-07-06 14:21:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

本文来源:工程智库,如 需转载请注明出处。


需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。


本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:

1.jpg

分析后浇带漏浆发生
的原因对症下药

原因


01
后浇带侧面钢丝网固定不牢,导致浇筑底板砼时,易从侧面流入后浇带部位。


【对策】钢丝网+钢板网组合模板:选用钢丝网+钢板网+钢筋骨架作侧模板。

采取措施,确保钢丝网固定牢固,以防治混凝土浇筑时后浇带的侧压力大,造成钢筋网破坏渗漏。综合的加固措施:止水钢板上下分别焊接钢板网+钢丝网作侧模,焊接在钢筋骨架上;后浇带顶板采用木方封堵;其中钢筋骨架竖向立筋:1800高基础采用Φ16
2.jpg

后浇带模板加工样板:

3.jpg

地下室顶板后浇带模板加固措施如下:

铺贴钢板网


铺贴钢丝网


止水板下部钢筋骨架安装


止水钢板焊接固定


原因


02
后浇带模板支撑体系不合理,易造成后浇带两侧模板变形,后浇带两侧混凝土流入后浇带内。


【对策】优化后浇带两侧支撑体系:采用钢筋斜撑的措施以保证侧模位置和几何尺寸的准确。

后浇带止水钢板上下分别采用直径18的钢筋斜撑@1500作为后浇带模板支撑体系,提高后浇带模板支撑体系的刚性,避免浇筑时混凝土侧压力引起模板变形,从而防止混凝土流入后浇带,减少清理用工。


采用以上模板加固方式及支撑体系,后浇带位置可实现无漏浆。


止水钢板安装完成效果

原因


03
混凝土浇筑未按交底施工,未分层下料,易造成后浇带下挖部分的混凝土上翻到结构后浇带内;振捣棒易破坏封堵导致漏浆。

【对策】加强工人的教育与管理:按交底分层下料,对混凝土进行振捣时,派专人对浇筑进行旁站。


具体措施:首先分层下料,其次混凝土振捣时,要在后浇带侧300mm以外,以300mm间距振捣,以防止振捣棒破坏封堵,导致漏浆;振捣棒操作做到“快插慢拔”,每点振捣时间一般以10~30s为宜,在振捣过程中视混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。在混凝土初凝前进行平板振动器二次回振,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂缝,增加混凝土密实度,同时因分层下料,防止后浇带下挖部分混凝土上翻。


通过全过程跟踪检验控制,经现场检查,防止了人为撞击钢筋现象,增加混凝土密实度,提高混凝土抗渗性,浇筑后浇带两侧混凝土时有效避免混凝土上翻,达到预期效果。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 郭老五
    郭老五 沙发

    不错的资料!很有借鉴价值,把很多容易出错的施工要点都罗列出来了,这样便于施工人员在施工工中犯同样个错误,

    2020-07-12 15:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • 郭老五
    郭老五 板凳

    后浇带的施工质量控制历来是个难点,若有这个样板做参考定能起到事半功倍的作用。

    2020-07-12 14:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

脚手架搭设标准化图册,化规范为图片!一目了然!

源自 |  百度文库 整理 |  豆丁施工 本文规范指《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 一、搭设准备工作

回帖成功

经验值 +10