阅读下一篇
新式电表箱的设想目前,住宅电表箱大都由当地供电公司设计、安装。电表箱的进线多为3极的,无RCD保护功能。因为安装四极的有RCD功能的断路器,经常因用户问题造成跳闸,给供电公司带来麻烦。笔者建议,一定要按国家的住宅的“住宅设计规范”,电表箱的进线断路器要具备RCD功能。但要对电表箱出线单元作变更。一般出线单元是为用户用的无RCD功能的二极小空开。现改为用带RCD功能的二极小空开。一旦用户出现剩余电流(漏电)故障,用户内不跳闸时,电表箱出线单元的向空开跳闸,避免了电表箱进线断路器跳闸的麻烦。为此,可将出线单元小空开的RCD动作电流也为30mA的,与住户家里的相同。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳你是要型号还是接点图
回复 举报