土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求教??
请问一台380V.250KW额定电流:495A的三相异步电动机需配多大截面积的型号为YJV22的电缆(直埋40米.3线制,即一根电缆到电机).在这里先谢谢您们前辈了.

全部回答(4 )

  • sj4679
    120双拼不等于截面240,楼上的正解
    2008-03-03 10:24:03 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水
    120平方+120平方载流量可大于240啊。120+120不等于240
    2008-03-02 20:39:02 来自 PC 评论 举报