土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线与保护线截面积的问题?

接地线与保护线截面积的问题?

发布于:2005-01-31 12:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
表4
--------------------------------
埋入土壤接地线的最小截面
     用机械方法保护的 没用机械方法保护的
没有腐蚀保护的 铜 25 mm2; 钢 50 mm2
----------------------------

接地线的最小截面是按直埋入土壤内算的,现有几种特殊情况:
1、室内用4x25(100平方)的扁钢从电缆沟(不填沙)内进入主进线配电屏,或在墙内暗敷进入主进线配电屏。
2、室内用25平方的单根铠装电缆直埋进入主进线配电屏。
且以上接地线的距离都超过5m,请问当主进线为185平方的三相铜芯进线时,保护线应该大于相线一半为95平方,而上面两者都小于这个值,是否满足要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    晕,看来我还是没解释清,我上面的例子没举好。
    重新举例:
    2x(3x185+95),我上面的问题是否还满足要求,当接地线小于保护线时,这就是我的意思。
    其实开始也没错,100mm2的钢大至只相当于25mm2的铜。
    2005-01-31 18:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    4X25=100,比95小吗?
    2005-01-31 12:48:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多