费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法:
DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤
1、进入界面,选择HART,
2、选择online后enter
3、如有报警信号,选择YES后enter
4、online下拉菜单选择configure(组态)后按enter
5、选择calibration(校检)菜单后按enter
6、选择autocalibration
7、警告菜单选择outofservice
8、选择CONTINUE后enter选择travelcontrol
9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
10、自动校验完成OK键确认
11、选择OK
12、修改成为inservice状态,校检完成。
定位器反馈调试使用说明
1、在configure(组态)菜单选择manualsetup
2、选择模式保护将inservice改为OUTOFservice
3、选择改变仪表模式
4、选择outofservice。Enter后返回
5、温馨提醒选择OK
6、在manualsetup中选择outputs用来设定定位器反馈
7、选择outputterminal
8、选择outputterminal
9、选择enable后enter
10、一定要选择send发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回inservice状态。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 372 人订阅
阅读下一篇
西门子直流伺服驱动器跟随误差故障维修西门子直流伺服驱动器跟随误差故障维修描述:即墨从事机加工生产的客户送修一台西门子直流伺服驱动数控滚齿机,其显示的故障代码为ERR22跟随误差超差报警。西门子直流伺服驱动器维修的故障现象,西门子直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。西门子直流伺服驱动器跟随误差故障维修过程:在伺服维修现场仔细检查,数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这种维修故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发