我最近刚做了一个幼儿园,按照规范一些地方应设置紫外线灯,举个例子,活动室102平方米,甲方提的条件活动人数30人,层高3米.我看了一些设计手册都没有幼儿园紫外线灯的计算标准.我参考了一下医院紫外灯的做法
N=4PXP/HVF
N--灯的数量;
P--室内人数;
H--杀菌灯至顶棚的距离;
V--房间体积;
F--灯具效率;(可取0.8).
还有另一种算法是高度杀菌要求的紫外线杀菌灯的数量:
N=0.05V/HF
我的紫外灯设在距地2.8米,也就是距棚0.2米.
我按第一种方法计算了一下,要220个灯.我减少了一下人数,按人算20人计算,降低了一下灯的高度,距棚0.8米,结果是25个.还是太大.
按第2种算31个,降低了一下灯的高度,距棚0.8米.计算出要8个.
问了一下我的师傅,他凭经验,让我设8个.可是也没有依据.所以我想请教一下各位高手.
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报