土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 当心掉坑里!建规与人防竟有这么多“差别对待”?

当心掉坑里!建规与人防竟有这么多“差别对待”?

发布于:2020-06-24 22:54:24 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》(以下简称《建规》)和《人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009》(以下简称《人防规》)中对同一对象有这几点不同的规定,在考试中一定要看清楚了,到底是人防中的要求还是建规的要求!毕竟,不一小心就掉坑里了!


敲黑板啦!一定留心记住!!!


1.人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备; 《建规》规定可设置在地下一层;

2.医院病房不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m; 《建规》规定不可设置在地下;

3.人防里消防控制室设置常闭的甲级防火门; 《建规》规定乙级防火门;

4.歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的之间应采用耐火极限≥2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,建规为1.0h楼板; 《建规》规定歌舞娱乐要是在地下也必须一级,一级楼板≥1. 5h);

5.人防工程中的避难走道前室的门应为甲级防火门; 《建规》规定为一甲一乙;

6.设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统的商业营业厅、展览厅等,当采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积≤2000㎡; 《建规》规定装修材料等级为A 、B1级;

7.人防工程内不应设哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残障人活动场所; 《建规》规定托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置地下、半地下;


这几点不同的规定,同学们在考试的时候一定瞪大眼睛 先看清题干中要求的是要按照哪本规范,然后再下笔选择!千万不要大意了!真题要不要来体验一下?

真题练一练


【2017·技术实务】某平战结合的人防工程、地下3层,下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098要求的有( )。


A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室  

B.下地一层设卡拉OK厅,室内地坪与室外出入口地坪高差6m 

C.地下三层设沉香专卖店

D.地下一层设员工宿舍 

E.地下一层设400m2儿童游乐场,游乐场下层设汽车库 



【2016·技术实务】下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有()


A.厨房  

B.消防控制室  

C.柴油发电机的储油时间  

D.歌舞厅  

E.消防水泵房   


真题答案:

【2017·技术实务】答案:BD;

【2016·技术实务】答案:BCE