《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • budouniwan
    budouniwan 沙发

    无压管道的闭水试验,管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验。