土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厂房的平时通风量和事故通风量计算的疑问

关于厂房的平时通风量和事故通风量计算的疑问

发布于:2020-06-22 16:48:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

我做了一个高度是11米的厂房的通风设计,计算时,平时通风量和事故通风量都是按照6米的高度来算的,平时通风换气次数为10次,事故通风换气次数为15次,审图人员认为这是错误的,应该平时通风量按照11米计算,事故通风时才能按照6米取值,按照他的要求我算后发现,平时通风量竟然大于事故通风量,所以请问我算的方法到底对不对,究竟应该怎么算才是正确方法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liwangy
    liwangy 沙发

    事故通风在规范上有明确规定是按6m(高于6m时)计算,但是平时通风没有明确规定,所以审图的这样提好像也有依据。


    2020-07-21 14:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 学暖通的笨笨

    平时和事故风机合用,风量取平时的就可以了。相差过大的话就用双速

    2020-06-30 14:31:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑暖通设计很难?综合楼通风 人防 防排烟 空调制冷 自控系统,全面讲解

来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 该科技综合楼是集办公、科研,娱乐、演出、餐饮等功能为一体的现代综合性建筑,本文着重对其通风、人防、防排烟,空调制冷、自控系统等方面的设计作了介绍,特别着重论述影剧院空调系统的设计,并给出各项设计计算指标和技术数据。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。 工程概况

回帖成功

经验值 +10