土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通设计常见问题,通风与排烟阀门该怎么区分?

暖通设计常见问题,通风与排烟阀门该怎么区分?

发布于:2020-06-18 11:37:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

来源:鲁凤春讲造价,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程:

建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)

640.webp (86).jpg

640.webp (87).jpg

说明:

1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。

2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。

3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。

4、排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。

5、联动程序:平时280℃排烟阀常闭,70℃防烟防火阀常开,进行排风。火灾时中控室联动主机控制70℃防烟防火阀关闭,同时控制280℃排烟阀开启,进行排烟,当温度达到280℃,排烟机吸风口处280℃常开排烟防火阀熔断,联动风机停止。


2、排烟系统(平时排风,火时排烟管道共用)

640.webp (88).jpg

640.webp (89).jpg

联动程序:平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,风机低速机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。

风机出风口防火阀为280℃,280℃时自动熔断,起到阻止火灾蔓延。


2、新风、补风系统

640.webp (90).jpg

640.webp (91).jpg

联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀开启连锁风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,联动风机停止,电动阀关闭。

风机前后70℃防火阀平时都开启,新风电动阀关闭(主要是为了保暖,防寒),当空气温度超过风机出风端70℃防火阀的温度,风阀熔断关闭,连锁关闭风机。

添加高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

3、加压送风系统

640.webp (92).jpg

640.webp (93).jpg

联动方式:平时多页送风口关闭,电动阀关闭(主要是保温防寒)。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(加压送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。


点击免费试听课↓:

建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~

学员真实评价↓

更有班级社区功能板块,学员互动讲师答疑,打造属于你的交流平台!

一共380课时

原价1280元,优惠200元

现价只要1080元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

这儿有:

目前土木在线旗下“易筑教育 ”

给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块

均有课程开设,具体信息请咨询

高老师  
手机:18651226727(微 信同号)  
QQ :2355747116

土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风量与排风量计算方法

来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算); N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算:

回帖成功

经验值 +10