土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求教】1000KVA,400V/200V变压器可直接设置于厂房内吗?(不单独设置配电房)

一个项目,于厂房里设置一台1000KVA,中国400V转日本200V变压器


请问:


此变压器安装在厂房内,可否不单独建配电室?

全部回答(1 )

  • tumux_78035
    根据现行的《建筑电气设计规范》(GB 50057)第7.4.4条,1000KVA变压器应单独设置变电室或变电间,应配备防火设施,同时应与厂房有一定的距离并设置防火墙或采取其他隔离措施。因此,直接将1000KVA变压器设置于厂房内是不符合规范要求的。建议您在建设前咨询电力公司或相关专业人士,按照规范要求进行设计和施工,确保安全和正常运行。
    2023-11-06 14:56:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10