土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!

施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!

发布于:2008-03-02 11:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地施工现场由一台800KVA箱式变压器供电,箱变有4条出线其中一条出线由DW15框架开关控制,开关定值600A电缆为4×240+1×120,昨天这条电缆被现场施工机械挖断了,可是在短路的时这条电缆的出口开关居然在还没动作的时候,高压侧供电所的开关却跳闸了,而且这个现象居然出现了两次(前一段时间也是相同的故障),不理解了怀疑是高压侧供电局的出口开关定值问题,请高手帮忙分析一下!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱开车的老何
    谢谢各位了
    2008-03-04 14:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    上级高压开关对变压器低压出口短路的保护应该有一个时间延迟,一般0.5秒,DW15动作应该够了。时间为0秒的高压侧短路定值要大的多。楼上对保护如果不熟悉,建议多看看资料。
    2008-03-03 08:52:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多