土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!

施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!

发布于:2008-03-02 11:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地施工现场由一台800KVA箱式变压器供电,箱变有4条出线其中一条出线由DW15框架开关控制,开关定值600A电缆为4×240+1×120,昨天这条电缆被现场施工机械挖断了,可是在短路的时这条电缆的出口开关居然在还没动作的时候,高压侧供电所的开关却跳闸了,而且这个现象居然出现了两次(前一段时间也是相同的故障),不理解了怀疑是高压侧供电局的出口开关定值问题,请高手帮忙分析一下!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱开车的老何
    谢谢各位了
    2008-03-04 14:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    上级高压开关对变压器低压出口短路的保护应该有一个时间延迟,一般0.5秒,DW15动作应该够了。时间为0秒的高压侧短路定值要大的多。楼上对保护如果不熟悉,建议多看看资料。
    2008-03-03 08:52:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

我手头有一个12层的高层住宅,就一个单元,一梯三户,共36户。不设配电室,电源直接进到配电箱。对于电源进线,电梯等负荷的备用电源肯定是单独一个进线。而常用电源部分,住宅用电和电梯等用电是应该合用一个进线还是分开进线,我拿不准了。如果是两个单元,两部电梯,我会单独进电梯等的电源,给两个单元使用。现在就一个单元,一部电梯,感觉单进一个电源有点浪费的嫌疑。请帮我拿拿注意,该怎么进线?我还应该考虑什么因素?

回帖成功

经验值 +10