土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 老设计师分享:暖通空调通风设计的策略

老设计师分享:暖通空调通风设计的策略

发布于:2020-06-16 13:46:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程:

建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

现代建筑对使用功能和质量提出了越来越高要求,随着建筑中建筑设备的比重越来越大,通风空调设备系统成了整个建筑设备投资比重的主要部分。通风空调工程的质量关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。有些施工企业将工程分包给不具备施工条件的安装单位,造成工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,各地建筑的通风方式也有较大差异。由于通风工程的施工具有高度的复杂性,其不仅要求不同专业间配合密切,同时也需要在施工阶段需进行安装及调试,所以在整个施工过程中,也会存在较多的问题,下面就采暖通风施工中的各种技术问题进行分析、探讨。 

640.webp (64).jpg

一、通风设计中问题及其对策 
(1)存在的问题
首先是图纸定位数据不准确,设计人员在进行施工图纸解决了主力水体失调等问题,只给出了主要设备的相关尺寸,而没有将风热器恢复正常。有的给出了标高和尺寸确没有进行测试。其次是管道堵塞,有施工者在装配空调时,没有注意管道是否畅通,导致了散流器位置无降温设备。最后是空调通风系统风管设计与连接不合理,风管弯头不标注曲率半径,风管渐扩不标注收缩角等,导致空调通风管道设计与连接不符合要求。风管改变方向,变径及分路时使用了矩形箱式管件代替弯头,风机入口与风管连接入口的距离过近,风管与风机出口连接小于3D。 
(2)解决对策
不同的系统在施工的过程中只考虑自身系统的问题,最后造成质量上的不可靠,在工程建设施工前,拿出综合的施工线路图。当前建筑的每个系统都有合理的设计方案,应就整个建筑工程中选择出一套最理想的方案。建筑工程中的管线要全面协调好,通风空调工程不能放在整个工程的最后,以让其施工难度增大,且施工质量受到影响。应将所有系统放在整个工程中综合进行设计与考虑,协调所有系统在建筑工程中的管线走向,制定出最科学、合理的方案。 
二、施工现场配合要点 
(1)存在的问题:
通风空调预留孔洞较多,经常同给通风、消消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞带来影响。在施工中没有对施工图中的标高、坐标位置进行确定,造成孔洞几何尺寸过大,管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题。 
(2)解决措施
1)做好通风空调的保护措施
土建结构工程施工时,通风空调的任务是预留风管和冷热水管道的预埋套管和铁件。在土建工程施工阶段,要做好相应的保护措施,以免物体落入造成孔洞堵塞或在施工中被损坏。通风工程所需的预埋件多达到几百上千个,所以在施工时,施工人员要查看预埋件与预留孔洞有无遗漏,如果发现与设计图纸不符之处,应及时与设计者沟通,采取相应的处理措施,以免后期返工。预留孔洞需配合土建施工进度及时确定标高,提前统计预留孔洞需做木盒规格尺寸,自行预制需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。土建做屋面防水层之前,应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,通风空调都应敷设在防水层下面的找平层内,合理控制线防雷保护地线同时接到位 
2)加强各工种间的配合
一般来说,在建筑工程施工中,为避免通风工程施工发生责任推诿,就必须加强与消防及弱电施工企业的配合,在施工中制定合理的施工方案,对涉及到的管道布线就有送风管和排风管需要由业主或监理单位进行协调、处理。 

640.webp (65).jpg

添加高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

三、解决暖通安装施工问题的对策 
(1)存在问题:
安装中所用吊杆、型钢规格不符合管道或设备的最大荷载,防腐处理没有做好,大型管道穿楼板固定竖向空调管道没有设防滑支架。风管安装平直过变形缝多,造成不必要拐弯,导致阻力增大水管安装平直转弯。 
(2)解决对策
1)合理安装给水排水管件
通风管的弯头以减少空气驻留过建筑变形缝接软管有方向要求的,阀门安装应注意是否与水流方向相一致,周围过滤器应尽量把安装位置定在积水盘以内,冷凝水排水管应单独成系统不应与其它排水管共用。合理安装给水排水管件,杜绝堵塞渗漏,安装管件时,承插口一定要连接平直,灰口平整且不低于承口四毫米。承口表面的养护工作要达到四十八小时以上,在排水管连接处用油麻捻实;当管道安装复核无损后,要再延长试水5 分钟,直到不出现渗漏为止。完毕管道通水试验后,要对水平管道球体的直径不能小于管径的三分之一,投球后管道畅通无阻方为合格。 
2)设备安装
设备安装前机房地坪应已做好墙面已粉刷完毕设备基础验收合格。应尽量与管道走向相对应还应考虑设备四周是否有检修空间。风机盘管的安装应与排水方向相一致。 
(3)保温施工
空调施工质量不好直接导致系统运行时产生的冷凝水滴漏,要求施工管理人员应严格要求施工方按程序施工应在管道试压前完成保温施工。对预留孔洞封堵检查,防止管道施工后留下许多洞,导致新风量不够或废气无法排空换气无法进行。因此安装工程管理人员应及时督促作好封堵避免遗漏。 

640.webp (66).jpg


四、通风与空调工程施工阶段质量监控 
通风与空调工程施工的混凝土浇筑后是不能随意更改的。此时,如果预留位置不准确,势必会影响结构安全.在对结构预留空洞进行复核的同时,还应由监理检查质量,空调工程重点进行事中控制的内容,保证支架具备足够的强度,支架的加工必须严格按照设计及规范执行。空调冷却水管和空调热水管应集中设置在管道竖井内,预制好的管道敷安置在预先设计的位置,找准位置后在施工时埋设固定支架用的预埋件.同时风管制作安装要防止由于刚度不达标而造成风管出现下沉等异常变形问题, 

综上所述,建筑通风施工是一项综合而又复杂的专业工程,通风施工质量控制不好,会给住户带来许多不便。因此,在空调系统工程的施工过程中把好质量关,为业主营造一个良好的居住环境具有十分重要的实际意义。

点击免费试听课↓:

建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~

学员真实评价↓

更有班级社区功能板块,学员互动讲师答疑,打造属于你的交流平台!

一共380课时

原价1280元,优惠200元

现价只要1080元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

这儿有:

目前土木在线旗下“易筑教育 ”

给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块

均有课程开设,具体信息请咨询

高老师  
手机:18651226727(微 信同号)  
QQ :2355747116

土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!

  • 心平气和1118

    感谢分享好资料,学习一下

    2020-07-26 11:23:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑暖通设计,关于防排烟你还有啥不懂的?不懂就来看这里!

来源:荣胜消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式

回帖成功

经验值 +10