原建筑1-4层也是商业和公建配套的,现改为派出所,上面是高层住宅
那消火栓用水量是按整栋楼的高度算公建的消火栓用水量,
还是1-4层单独计算,再单独算上面高层住宅,最后取较大值呢?
喷淋同问
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.4.10条,如果建筑物满足了前两款的规定(新建的肯定都能满足,但改建的就不一定了),那么室内消防就可以按照第3款分别设计,取较大值,室外仍按整幢建筑设计。
具体说来,如果派出所是多层,室内消火栓水量可取 15L/s,如果没有中央空调,可不设喷洒;住宅如果未超过100m(从室外地面算起),也可不设喷洒。
根据最新的建筑设计防火规范,当一个建筑有不同功能用途,喷头布置间距可以分别对应设计,但是同一系统之内,水泵供水能力值P选最大的