一体化工业超纯水设备运用了膜技术,通过RO膜进行过滤分离来净化水质,近日很多人上网查询他们在使用设备的过程中出现了这几种情况,下面小编为大家整理一下:
1、产水量满足不了生产:有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。
2、产水水质满足不了生产要求:有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜。比如超纯水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm。一旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。
3、生产过程满足不了运行要求:比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。
4、膜元件损坏:膜出现望远镜效应而破裂,被氧化后性能大幅度衰减等,所以需要换膜。
5、一般在标准城镇自来水正常使用下,RO膜一年更换一次。 (原水TDS值—纯水TDS值)÷原水TDS值×100%≥75%。如果得出的值≥75%,证明水质就是合格的,RO膜可以继续使用 如果得出的值<75%,就必须更换RO膜。
以上情况还不及时更换RO膜的话,长期下去也会影响宏森环保一体化工业超纯水设备的正常使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
深圳超纯水机去除余氯的优势有哪些众所周知,市政供水时通常会使用漂白粉等物质来消杀微生物。但在微生物减少的同时,余氯对超纯水机也产生了一定的破坏作用。距离自来水厂越近,水体中余氯含量越高。 由于氯的有机衍生物对人体有致癌风险,所以各地都对氯指标进行严格的管控,要求配备离子色谱仪等仪器来进行检测。如果稀释样本用的超纯水本体空白值超标,自身氯指标与待测样品没有数量级的差别,所以我们需要用专业的预处理装置去除余氯。 预处理装置去除余氯具有以下优势:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发