微生物实验室建筑要求
1.食品、化妆品、消毒产品和水质的微生物检验室以洁净实验室为主。其中无菌试验、卫生用品和医院监测产品应在100级洁净无菌室检验;食品、化妆品、消毒剂和水质微生物检验应在1000级无菌室检验。
2.食源性疾病分离和鉴定实验室、霉菌分离和鉴定实验室应在生物安全2级实验室进行。
3.动物实验观察室为生物安全1级实验室。
原则:洁污流线分明、流程简捷、层析清晰、去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。
洁净实验室建筑设计依据
1.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001;
2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002;
3.《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90;
洁净实验室气流流型设计
1.气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级要求为1-4级时,应采用垂直单向流。
2.送风、回风和排风系统的启闭应联锁。正压洁净室联锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机;关闭时联程序应相反。1-4级单向流平均风速0.3-0.5m/s,向外气流速度为0.1m/s。
洁净实验室技术参数
1.噪声:≦50dB;
2.温/湿度:
3.新风量:要满足洁净室最小新风量、满足洁净室正压要求的最小新风量、满足每个人所需最小新风量之和。保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
4.压差:洁净区与非洁净区之间的压差应不小于5Pa,洁净区与室外的压差应不小于10Pa。
5.配电:有自备电源或不间断电源供电,持续保证洁净实验室正常供电。
6.照度:洁净室的照明一般要求照度高。但灯具安装的数量受到送风风口数量和位置等条件的限制,这要求在达到同一照度值情况下,安装的灯具的个数最少。一般采用荧光灯作为照明光源,一般照明的最低照度取350lx,平均在500lx。洁净室内一般照度均匀度不应小于0.7。
7.空气净化级别表
洁净实验室内装修
1.洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温湿度变化时变性小的材料。
2.洁净室内墙壁的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,便于除尘,并应减少凹凸面。
3.踢脚不应突出墙面。
4.洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准,墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。
5.洁净室地面应平整、耐磨、易清洗,不易积聚静电、避免眩光、不开裂等。
6.当洁净区和和人员净化用室设置外窗时,应采用双层玻璃固定窗,并应有良好的气密性。靠洁净室室内一侧窗不宜设窗台;洁净室窗宜与内墙面齐平,不宜设窗台。
7.洁净室内的色彩宜淡雅柔和。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑方案设计
返回版块21.03 万条内容 · 285 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发