土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业厂房内可以设计油浸式变压器吗?
请问各位老师,在工业厂房内能否设置油浸式变压器,有没有相关规范要求!

全部回答(4 )

  • qd214194599

    《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)4.1.3:户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。

    根据规范,油浸式变压器可以放置厂房内,但须设置单独变压器室内安装,有相应防火设施。

    2020-06-11 11:06:11 来自 PC 评论 举报
  • dennisjordan

    我们这边不允许和建筑大楼连在一起;只允许单独的建筑,不能和其他建筑相连

    2020-06-15 19:47:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10