土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑学院】11层以下住宅小区——消防车道设置及答疑

【建筑学院】11层以下住宅小区——消防车道设置及答疑

发布于:2020-06-10 16:22:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

来源:图图规范( jzgf999

作者:图图规范

版权归原作者所有,侵权请联系删除


对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定,可分为两种情况:


1、高层住宅小区(>27m以上,即10层、11层住宅)

2、低、多层住宅小区(≤27m住宅,即全部≤9层)


QQ截图20200610162011.png


住宅小区宜做环形消防车道


《防火规范》7.1.2

①高层民用建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;


②对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。





QQ截图20200610162041.png


图图规范小结

环形消防车道优点:

1、有利于多辆消防车到现场后的救援展开和调度。

2、有利于小区日常生活的需求(一般的住宅小区都具备做成环形消防车道的条件)。


消防车道的设置要求


01    消防车道应符合下列要求:


《防火规范》7.1.8 


    1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

    2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;

    3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

    4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

    5 消防车道的坡度不宜大于8%。





02   与市政路至少两处连通;回车场12m*12m


《防火规范》7.1.9 


环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。


消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。






环形消防车道与其他车道连通示意图

640 (16).gif



03    长度超150m或总长超220m设消防通道。


《防火规范》7.1.1


当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。






消防车道示意图

640 (17).gif


04    围合式住宅如(街坊式住宅),需考虑进入内院的消防车道。


《防火规范》7.1.4


有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m 时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。





图图提示:街坊式住宅应综合考虑消防车的停放位置及室外消火栓设置的位置


街坊式住宅小区示意图


消防车道3个常见错误


1、低、多层小区消防车道转弯半径为9m(×)

消防车道转弯半径为6m即可。有些人(包括图集)错误地将消防车与消防车道概念搞混。(详细解释点击消防车道半径12m!是规范错误?还是“审查人员”理解错误?


2、小区内消防车道间距需小于160m(×)


有些专家依据《消防规范》7.1.1条,认为小区内消防车道间距需小于160m,这是没有道理的。

通过解读条文解释,此条是城市道路结合市政消火栓的一中建议。小区内部的室外消火栓在布局合理的情况下,不应套用此规定


3、利用消防通道,正好可以安排建筑次入口。(×)


7.1.5 在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

此通道应防止人员在火灾时进入。有专家指出若向此通道疏散人员需在4m之外,另按人流量加宽通道。

其实从条文本意来看,此通道内不应有任何车、物、人的出入口。(有专家指出)


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发

    好资料,谢谢楼主分享,辛苦了!

    2020-07-17 14:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • fengyongguang
    fengyongguang 板凳

    很好的资料,学习中,谢谢!

    2020-07-16 15:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阳明山美军俱乐部

历史建筑的华丽转身,保存旧时代历史建物的返古风味,带入新时代演驿精神。 阳明山美军俱乐部为1950-1960年代驻台美军及其眷属社区的重要社交活动空间,表现了冷战时期的历史意义,基地位于台北市凯旋路49号,环境幽静,周边为217多幢的美军宿舍群。 1949 年国共内战激烈,炮火下节节败退的国府渡海迁台,政权岌岌可危。 1950 年6 月25日韩战爆发,原本已决定不介入国共内战的美国,开始派驻大量部队进驻台湾,并对台进行经济援助。为了安顿照顾驻台美军军官,美方于是和国府协商兴建眷区。 1951 年美军顾问团规划小组最后选定阳明山山仔后与天母两处作为兴建地点。

回帖成功

经验值 +10