小区配电室内,设一套DTU,高压柜操作电源用直流屏供电。本来打算DTU电源从配电室低压侧取,但是考虑到一旦高压侧故障了,低压侧也跟着停电,DTU就失去了电源,无法工作,所以想着给DTU配个其他的电源。因为有了直流屏了,就想着不再放UPS了,直接用直流屏给DTU供电。这样做是否可以?DTU可否用直流电?有厂家说可以,但是电源模块需要重新选型,是什么意思?有这么做过的吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句48V通信电源。
回复 举报
以南瑞继保的DTU为例,该设备主供电源可以有两个交流220V供电(互为备用),如果此两个电源都没得了,还可以用备用电池供电(该电池为设备成套提供)。
有厂家说可以,但是电源模块需要重新选型,是什么意思?——————意思是厂家DTU的直流电源接口是DC24v的,你的操作直流可能是DC110V或DC220V
回复 举报