土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电压损失计算方法不同为什么数据相差较大?

电压损失计算方法不同为什么数据相差较大?

发布于:2020-06-09 11:21:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

在1000m外有6.6KW负荷,功率因数0.9,用YJV22-0.6/1kv-4* 25电缆,电缆压降是多少?

(1)根据欧姆定律U=IR,    I=P/1.732/0.38/0.9=6.6/1.732/0.38/0.9=11.14A,  

                                        R=ρL/S=0.018*1000/25=0.72Ω,

                  电压损失:ΔU=IR=11.14A*0.72Ω=8.0208V             U%=8.0208V/380V*100%=2.1%;

(2)根据19DX101-1中23页表3.21中

                           U%=0.373*11.14*1=4.15%;

综上所述,为什么两种计算方法数据相差这么大,希望大神指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 咕咕0510010
    咕咕0510010 沙发

    不要沉呀

    2020-06-09 11:38:09

    回复 举报
    赞同1
  • 晗风凛冽
    晗风凛冽 板凳

    方法一因为是L N同时降所以需要乘以2

    2020-07-06 10:24:06

    回复 举报
    赞同0