在1000m外有6.6KW负荷,功率因数0.9,用YJV22-0.6/1kv-4* 25电缆,电缆压降是多少?
(1)根据欧姆定律U=IR, I=P/1.732/0.38/0.9=6.6/1.732/0.38/0.9=11.14A,
R=ρL/S=0.018*1000/25=0.72Ω,
电压损失:ΔU=IR=11.14A*0.72Ω=8.0208V U%=8.0208V/380V*100%=2.1%;
(2)根据19DX101-1中23页表3.21中
U%=0.373*11.14*1=4.15%;
综上所述,为什么两种计算方法数据相差这么大,希望大神指点。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 424 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板不要沉呀
回复 举报
方法一因为是L N同时降所以需要乘以2
回复 举报