P2 实验室主要用于初级卫生服务、诊断和研究,其实验对象的危害等级为Ⅱ级(中等个体危害,有限群体危害),具体定义为"能引起人类 或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病源体。实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和 预防措施,并且传播风险有限"。
一、平面布局
实验室设计一般将P2实验室分为1个P2主实验室、1个一更缓冲间、1个二更缓冲间、1个洗涤室,考虑到生物实验室应同时实施洁净区与非洁净区的要求,其中洁净区主要体现在微生物实验区的平面布置和维护结构方面,非洁净区主要体现在空调净化系统方面。在平面布置方面,把人流和物流分隔开,防止人和物的交叉传染,即实验操作人员通过一更缓冲间和二更缓冲间进入P2主实验室,实验物体通过2个互锁式传递窗进出P2主实验室,其中1个互锁式传递窗设在主实验室和准备间之间,另外1个设在主实验室和洗涤间,保证了洁净物不受传染,也保证了污染物尽快进行清洗。
P2实验室的建设需求
1、洁净度:万级--十万级
2、与室外方向相邻相通房间的压差:无要求
3、温度℃:18~27
4、相对湿度%:30~70
5、噪声dB(A):≤60
6、最低照度lx:300
7、在共用建筑物中建P2实验室,应设可自动关闭的带锁的门,必要时,可设立缓冲区域,如缓冲间等。
8 、如果没有机械通风系统,应有窗户进行自然通风,并应有防虫纱窗。(一般情况下,应有机械通风系统,否则,温湿度指标难以保证) 。
9、应有防昆虫、鼠等动物进入和外逃的措施。
10、为满足P2 实验室温湿度要求,可以采用带循环风的空调系统,生物安全柜与排风系统连接。
11、空调、通风和净化
为满足P2 实验室温湿度要求,宜配备机械空调通风系统,有特殊要求的可增设设计要求,如增设净化要求并按净化要求进行送回(排)风系统设计 等。这方面,应重点处理好以下几个问题:
12、可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒,感染性材料操作和动物实验,则应采用全排风系统。
13、生物安全柜与排风系统连接:
I级 排风比例100%,密闭连接。
II级 A型 排风比例30%,可排到房间或设置局部排风罩。
B1型 排风比例70%,密闭连接。
B2型 排风比例100%,密闭连接。
14、排水:含菌污水应经高温高压消毒或化学消毒后排放至市政污水排放公用系统。
15、电气设置
应设专用配电箱;
电源宜设置漏电检测报警装置;
应有可靠的接电系统,其接地电阻不宜大于1Ω;
实验室入口应有实验室工作状态的文字式灯光讯号显示;
应设紧急发光疏散指示标志。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑方案设计
返回版块21.03 万条内容 · 286 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发