正在加载...
10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题
全部回答(7 )
计量柜采用1A的CT,只需要计量表计配置1A的即可达到标准,其他开关柜不必要配置为1A的。
规范中没有强制要求,但一般是同一电压等级用同一规格
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
计量柜采用1A的CT,只需要计量表计配置1A的即可达到标准,其他开关柜不必要配置为1A的。
规范中没有强制要求,但一般是同一电压等级用同一规格