笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。保护配置及保护时间设定。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
2)时限过流动作电流:,t=0.6S。
2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实验时的冲击电流等),t=0.7S。
设充电保护,按躲开10kV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出,t=0.2S。
同2DL原则,t=0.2S。
2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流, t=0.3S。
2)时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
保护为一段二时限,第一时限1.1S跳10kV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
2)对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。
(10)为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
1)在10kV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
2)区域站、开关站10kV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10kV小电流接地选线功能通过各10kV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
(1)10kV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
2)各开关站10kV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4S
备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
保护联结诶道题截面积目前建筑物配电系统采用TN-C-S系统较多,对进线处等电位联结线的截面不太明确。1. 低压配电设计规范第3.2.15条规定:总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表3.2.15的规定。而GB16895.3第544.1.1只有最小截面,而没有规定“不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2”。低规规定这个“1/2截面”的用意何在?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,
回复 举报
谢谢楼主分享会资料。
回复 举报