正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
高压进线柜的设备容量是不是就等于后面所带所有变压器设备容量的和
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句来源:http://tede.cn
三相防谐振式电压互感器,是专门针对母线单相接地事故导致电源中性点偏移而引发的并联铁磁谐振而设计制造的。很明显,如果用来监视线路绝缘的3个电压互感器的一次绕组中性点不接地,那么不管哪一相母线接地都不会引起互感器绕组电压的任何改变。然而在这种情况下,监视线路绝缘状况的电压表的指标值,并不会因母线接地与否而改变,反而失去了监视的作用。能否使互感器中性点既不接地,电压表又能达到监视的目的呢?三相防谐振式电压互感器就可以满足上述要求,即互感器的中性点通过另一台电压互感器接地的方法,将3台电压互感器的一次中性点N通过另1台规格、型号、参数相同,全绝缘电压互感器接地,这里称其为零序电压互感器,其极性联结与3台测量用互感器相同,并且极性端接地,如图2所示。在正常运行时,由于三相平衡,其中性点对地电压为0 V,零序电压互感器初级电压为零,故其二次无输出。当任何一相母线接地时,零序互感器与接地相电压互感器绕组形成并联关系,其一次电压与接地相电压相同,二次产生一个对应的相电压,因为互感器的次级所有非极性端联结在一起并接地,则由于零序互感器的二次与接地相二次幅值一致,相位相同,所以零序互感器的极性端与接地相极性端之间的电压为0 V,与非故障相电压为相电压的31/2倍,达到了监视绝缘的目的。二次极性的联结如图3所示可以出现以下两种情况:其中在不正确的联结时,与接地相的电压为2倍的相电压,与非故障相之间的电压不变,这与习惯上的判定原则相违背,可以认为是错误的。
回复 举报
回复 举报