反渗透膜系统如今在水处理行业被广泛应用,其系统中反渗透RO膜是系统技术核心。在系统使用过程中不可避免的会出现一些,基本归为以下四点:
一、高压泵不启动
遇到这一问题,首先检查和高压泵对接的继电器是否吸合,接线栓的线头有无松动、脱落或欠水指示灯亮起。如欠水指示灯亮起,说明原水水源不够增压泵使用,为了不使高压泵空转从而损坏高压泵,故使用断水保护器切断高压泵电源,从而起到保护高压泵的作用。所以,出现这一情况,我们应立即提供充足的水源,使断水保护器压力达到高压泵的工作压力要求,断水保护器指示灯灭,高压泵就会启动了。
二、高压泵发出异响
当高压泵出现异响时,我们应马上检查高压泵有无空转,有时高压泵在水没有完全进入时会发出一些异响,这样的情况通常会在1-5分钟内自动消失,如在5分钟后没有消失的情况下,应将高压泵的排气阀打开,进行放气或注水。
三、纯净水中出现黑色悬浮颗粒
这是因为管道受到污染,致使细菌滋生造成的。出现这种情况应将烧碱溶解后放入精密过滤器内,操作调节阀将废水关闭,纯水开到最高点,启动高压泵,把纯水出水口流出的水引入精密过滤器循环打水约30分钟即可。
四、反渗透RO膜出水量越来越小
当系统使用一段时间后,有一些用户会发现系统出水量越来越小,这主要是因为有些地下水水质较差,杂质较多,造成RO膜部分堵塞,从而使系统出水量减少。此时我们应在原水中添加阻垢剂,以消除水中杂质,从而提高产水质量,同时,我们应该定期对预处理进行反冲,绒喷滤芯进行更换,RO膜进行清洗,从而增加反渗透膜的使用寿命。
在对反渗透RO膜系统进行日常维护时一定要注重以上几点,避免膜系统损伤。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.28 万条内容 · 1438 人订阅
阅读下一篇
怎么判断工业反渗透纯水设备RO膜元件污染判断方法?如今,在水环保行业里“膜”是受欢迎的产品之一,受欢迎的同时伴随而来就是使用问题。应用多了发现膜产品也是会受污染的,这种膜污染在膜分离过程中是不可避免的,即使是抗污能力强的膜产品,也会不小心“遭殃”的。 今天小编就来说一说近期比较火的RO膜是如何预防污染的吧,我们先来了解一下如何判断您使用的工业反渗透纯水设备RO膜元件是受污染了。 1、膜通量的变化。在同等操作下如果膜通量有差距,也就是说旧膜的通量低于新膜通量的85%,您的膜可能就是收到了膜污染。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发