土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验

无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验

发布于:2020-05-27 12:56:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

请问各位无压管道(污水管、雨水管)的闭水试验是否需要全部管道都要做?有没有条文支持?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wgh0168
    wgh0168 沙发

    根据地质条件,和管道的重要性及管径,具体见给排水施工规范!!

    2020-07-03 07:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • budouniwan
    budouniwan 板凳

    GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行

    2020-06-30 16:31:30

    回复 举报
    赞同0