装机容量:363.66kW
并网形式:0.4kV低压并网,自发自用,余电上网。
其他请看主接线图与系统图,摘自我司收到的院方图纸。
1、如系统图中所示,大于变压器容量25%用防孤岛保护装置之后还有必要装光伏专用断路器吗?
2、框架断路器QF1与保护装置功能重复冲突,可以用框架断路器上的4段保护,取消欠压延时脱扣,用保护装置上的过欠压、过欠频、防孤岛等功能,退掉保护装置上的过流、速断、零序功能吗?
3、如图电能从逆变器过来之后接塑壳断路由器的上端还是下端?(我认为是上端,因为塑壳断路器有方向,灭弧罩应在电源侧。),然后到框架断路器,再连至低压母排。
请各位老师不吝赐教,谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 352 人订阅
阅读下一篇
光伏发电无线远程监控1.系统组成: UPS电源、通信管理机、网络摄像头、爱陆通4G路由器、手机客户端(APP)和服务器等 2.优点:无线远程监控系统提高了光伏发电站设备的资源利用率和生产力水平,有效提高了设备运行安全性、任务可靠性以及减少了系统全寿命周期费用,有利于预防光伏发电设备恶性事故发生、避免人身伤亡及巨大经济损失,无线远程监控系统有效的帮助了客户实时掌握电站运行状况,大幅降低故障响应时间。系统对实时数据的记录支撑了故障溯源分析,有效减少人工经验判断的误差,提高运维检修效率。实现了设备生命周期管理,及时排除安全隐患,保障发电工作的稳定进行,同时也提高了经济收益
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句随着清洁能源技术的不断发展和普及运用的同时也给无功补偿设备带来一些新的要求,由于光伏发电相对于电网来讲存在正反向有功的情况,导致我们以往的普通控制器不能正常工作,普通的补偿控制器都是以正向有功和无功为投切依据,当有功电流方向发生变化时控制器就不能正常工作,导致用户因为功率因数补偿不到位而产生力调罚款,RPC3500PV光伏系统专用无功补偿控制器,就可以解决这个问题,它可以满足包括光伏发电在内造成的有功倒送场合,该无功补偿控制器集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设备,适用于交流0.4KV,50Hz低压配电系统的监测及无功补偿控制。